这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 木饰面踢脚线安装 及与木地板相接 做法 ,供大家学习参考: 01
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 木饰面踢脚线安装 及与木地板相接 做法 ,供大家学习参考:
01
木饰面踢脚线安装
及与木地板相接 怎么做?
木饰面踢脚线安装及与木地板相接工艺节点平面示意图△
工序说明:
1、木饰面踢脚线施工工序
1)75隔墙龙骨基层安装、竖向 @400mm,横向38穿心龙骨 @800mm,内填防火隔音岩棉;
2)双层 9.5mm 石膏板封板,拼接处预留 3~5mm,自攻螺丝固定 @300mm,螺丝嵌入板面内 1.5mm;
3)踢脚线 15mm 细木工板基层固定(防火、防腐、防潮处理);
4)木饰面踢脚线专用结构胶粘贴。
2、木饰面施工工序
1)75隔墙龙骨基层安装、竖向 @400mm,横向38穿心龙骨 @800mm,内填防火隔音岩棉;
2)双层 9.5mm 石膏板封板,拼接处预留 3~5mm,自攻螺丝固定 @300mm,螺丝嵌入板面内 1.5mm;
3)木饰面专用木挂条安装。
3、木地板施工工序
1)灰饼、冲筋制作,水泥砂浆找平施工;
2)木方安装 @400mm(防火、防腐、防潮处理);
3)18mm 阻燃板基层铺贴;
4)木地板铺设。
木饰面踢脚线安装及与木地板相接工艺节点三维示意图△
02
施工时有哪些注意要点?
1)室内易受潮部位应使用防潮型人造板或安装时下口应留 3mm 左右的缝隙,使基层潮气通过缝隙散发;
2)踢脚板背面做防潮、防腐处理,入墙木楔应防潮和防腐。待地板安装完成后,再进行踢脚板安装。安装时检查地板与墙面预留 8mm~12mm 伸缩缝内不得有任何杂物,以免阻碍地板膨胀;
3)踢脚线要求平直,并与墙固定牢固;接口严实、平顺,高度一致。踢脚线之间的间隙不得大于 1mm,搭接处应做倒角搭接;
4)踢脚线应保持平直、不能随墙走;接头不能错茬、不能有漏缝;保证每根踢脚线钉子固定距离不大于 300mm,且钉头不能外露;
5)基层板、不挂条、木饰面需做三防处理;控制含水率过大、合理设置工艺缝;沿海、潮湿区域使用开放漆或纹孔较大的木材,导致木饰面安装不平整、开裂、膨胀、变形;
6)木饰面经刨、切、开孔、螺钉钉等加工操作时,需补刷封闭漆;
7)木饰面工艺槽应调整至 ≥5mm,工艺槽拼缝、避免小圆角出现,并设置在不可见范围内;
8)木饰面纹理连贯顺畅, 过渡自然,纹理方向根据设计要求,不可颠倒;
9)木皮的拼贴应严密、平整,无胶迹透皱纹压痕裂无鼓泡、脱胶;
木饰面踢脚线安装及与木地板相接工艺节点三维示意图△
10)木地板采用错缝铺装方式时,长度方向相邻两排地板端头拼缝间距不应小于 200mm;
11)木地板铺装长度或宽度大于 8mm 时,应在适当位置预留伸缩缝,并用扣条过度;
12)尽量避免地板长期在阳光下曝晒,因实木复合地板(强化地板)表面的天然木材吸收紫外线会变色;
13)铺设防潮垫的交接处应重叠,并用胶条粘结严实,墙角处翻起不应小于 50mm;
14)木龙骨安装时,应根据木地板的铺装方向确定木龙骨的铺装方向,并根据木地板的长度模数计算确定木龙骨的间距,采用美固钉固定牢固;
15)木龙骨与墙或建筑构件之间宜留 10~20mm 的伸缩缝,木龙骨固定点间距不得大于 400mm,固定木龙骨的钉子长度应大于龙骨厚度的2.5倍或符合设计要求。木衬板应与龙骨成30°或45°辅钉,相邻板缝应错开。