之小编在网上看到有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!
之小编在网上看到有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!
电友A:
1、常规的三相四线空气开关零N线在右边,左边依次黄绿红对应ABC,N线列左边的除非是新产品;
2、五拼,1/5线缆截面小机械强度电气强度相应也小,在增加不必要的接触点同时接触故障概率也相应增加,容易毁损线缆,民用照明电路240的话须是120平方的双拼或单独240平方布置;
3、硬线连接空开有应力,这单头固定在刀闸上且连接五个电缆头不稳当,所以要在箱柜内设置横向通长的电排,两端用绝缘子固定牢固,布置时把ABC及N各电排在高度上相互错开一定的安全距离,水平方向也错开保持安全距离;
4、这五拼的话要增加一个独立出线柜,出线柜还需按照标准的刀闸加剩余电流保护式空开 ,并且,下级电箱还须按放在本地,五拼当做母线使用;
6、电缆接线端头距离太低,导线弯曲半径不足。