双重电源与双回路的区别,就如同日与夜、山与水,各自独特,各具魅力。双重电源,顾名思义,指的是一个系统拥有两个独立的电源供应,它们如同并行的双轨,共同承载着电流的使命,确保电力的稳定供应。这种配置在电力需求较高或电力稳定性要求严苛的场合中尤为重要,它能在主电源出现故障时,无缝切换至备用电源,确保电力系统的持续运行。下面我们就来探讨一下双重电源和双回路的区别。
“双重电源”这一术语源自IEC50(601)标准中的第601-02--19条“duplicatesupply”,它指代的是两种电源供应方式,它们在电力供应中具有高度的独立性。尽管在实际应用中,由于地区大电力网的并网设计,用电部门难以获得真正意义上的两个独立电源,但双重电源的概念依然具有重要意义。
双重电源可以来自不同的电网,或者来自同一电网但在运行时电路之间的联系非常微弱,亦或来自同一电网但电气距离较远。这样的设计意味着,当其中一个电源系统出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能够继续供电,确保电力的稳定供应。
对于一级负荷的供电,双重电源供电是必不可少的。这种供电方式要求两个电源不能同时损坏,以确保在任何一个电源出现问题时,另一个电源能够立即接管,维持电力的持续供应。双重电源可以设计为一用一备,也可以同时工作,各自承担一部分负荷。
而“两回线路电源”这一概念则较为灵活,它并未明确指明电源的出处。两回线路电源可能来自两个变电站(或区域变电站),也可能来自同一个变电站(或区域变电站)的不同母线,甚至可能是来自同一个变电站(或区域变电站)的同一母线上的两个不同回路。因此,在供配电系统设计中,我们需要准确描述电源的真实情况,以避免产生误解和混淆。
对于二级负荷的供电方式,虽然其停电影响相对较小,但仍需采取适当的措施以确保电力的稳定供应。通常,二级负荷应由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,也可考虑采用一回6kV及以上专用的架空线路供电。与双重电源相比,两回线路电源的要求略有不同,但它们都强调线路的两个独立部分,而后者更侧重于电源的相对独立性。