等电位后,身体碰触相线会加强电击危害?
漫天飞雪
2005年03月02日 16:29:33
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑没做等电位时, 1、混凝土内钢筋没接地,地面的电位要高出零电位不少。2、由于红砖的电阻率较大,墙上的金属物高出地电位很多。因此触电时电压较低。 而建筑等电位后,身体靠着等电位接地后的金属体上碰触相线,这时对身体的电压是220V,电击是最强的,那为什么还要等电位? 我就不信相线会无缘故跑到挂衣服的金属勾子上去,反而身体与接地金属体接触时,开关电气,维修电气的可能性大得多。

建筑没做等电位时,
1、混凝土内钢筋没接地,地面的电位要高出零电位不少。2、由于红砖的电阻率较大,墙上的金属物高出地电位很多。因此触电时电压较低。
而建筑等电位后,身体靠着等电位接地后的金属体上碰触相线,这时对身体的电压是220V,电击是最强的,那为什么还要等电位?
我就不信相线会无缘故跑到挂衣服的金属勾子上去,反而身体与接地金属体接触时,开关电气,维修电气的可能性大得多。
免费打赏
pingboy475587
2005年02月26日 20:21:27
2楼
民用建筑做等电位参阅 图集 502
具体做法要看设计院 业主 施工方的认知程度 和实施情形。
回复
he_f
2005年02月27日 10:02:16
3楼
概念错误! 要弄明白电位 电压(电压差) 电流 电阻 的基本概念,等电位的基本思想。
回复
漫天飞雪
2005年02月27日 11:36:47
4楼
没错啊,等电位就是一个笼型接地体的原理啊,只能防止相线接地的事故。

但我站在这个接地体上手触相线,却承受了220V的电压,就和两手一手触火线一手触零是没有区别的,这时的死亡率是最高的。
回复
飘泊的云
2005年02月27日 12:26:59
5楼
假如你抓相线时,而相线又有接地故障时,就不会承担220V电压了
回复
nlb
2005年03月03日 05:58:55
6楼
接触相线的用漏电开关保护.
回复
lingzhenfei
2005年03月06日 10:52:41
7楼
就是将触电 电流变大 断路器才会动作啊
回复
漫天飞雪
2005年03月06日 14:29:07
8楼



真的是这个道理?????????????????????