问题已解决
fly_8848
fly_8848 Lv.2
2008年04月19日 19:50:34
只看楼主

问题已解决

问题已解决
免费打赏
lingxuct
2008年04月20日 10:28:55
2楼
“柜体右下角有一黄绿色线”,“发电机保护柜内有异常声响,打开柜门发现有打火、冒少量白烟现象”,“右下角那根黄绿色的线,一头有绝缘胶布包着,有一丁点铜丝露出了头,与发电机绝缘低的那一相的母排接触着”???!!
你们“摇测三相对地绝缘均大于80兆欧,摇完绝缘后盖后盖时,发现柜体右下角有一黄绿色线,很细,没有仔细看,有点露到柜体外了,就顺手推进柜子里,盖上后盖”这样做,工作认真程度值得探讨。
“为什么那根黄绿色的线会和母排接触?”到这问谁呢,建议提高工作责任心和工作的认真态度。
回复
lingxuct
2008年04月20日 17:11:03
3楼
对不起,没有批评的意思,也没资格批评。
我不明白高压母线室内为什么有这样,能接近高压母线的(黄绿)接地线!当时发现时为什么没有去看一下,它会不会碰高压母线。摇测绝缘电阻的同时,也会检查高压室是否有其他物件留在里面,哪怕是绝缘材料(除了支持瓷瓶外)也不能留在高压室的。
回复
hou48411
2008年04月22日 23:03:59
4楼

是何问题呀?只见 lingxuct的回答了。
回复
yangqihong-163
2008年04月23日 21:49:53
5楼
是何问题呀?只见 lingxuct的回答了。
可能是高压电机控制柜进行检修,没有很好地按照办要求制度办理工做票制度,要么有办工做票,工做负责人和工做许可人没有认真负则的工做态度,造成送电发生短路事故了。
回复

相关推荐