各位前辈: 请问设了消防车取水口的消防水池,只要是在其150米的保护范围内,可不设室外消火栓和不做室外消防管网(即使室外消防用水量为20L/S,也不做),这种提法对吗? 请各位赐教,不胜感激!

各位前辈:
请问设了消防车取水口的消防水池,只要是在其150米的保护范围内,可不设室外消火栓和不做室外消防管网(即使室外消防用水量为20L/S,也不做),这种提法对吗?
请各位赐教,不胜感激!
免费打赏
malong_555
2005年02月26日 18:36:53
2楼
严格按照规范执行
回复
manian
2005年02月28日 12:54:39
3楼
没依据
回复
manian
2005年02月28日 12:54:56
4楼
没依据。
回复
icebergchao
2005年02月28日 16:35:28
5楼
这种说法规范上面没有说明,要严格按照消防规范设计
回复
jjwumin
2006年08月07日 23:30:17
6楼
我觉得可以啊,规范不就是这个意思吗?只是没有明确说
如果设了是外消火栓,水量水压能保证的话,是外消火栓作为取水口
也就不需要专门的取水口,就没有150米保护范围的说法了
回复
ah-wangjun
2006年08月08日 09:31:46
7楼

那市政如果停水?
你的消防水池里一定考虑了室外消防水量,不然就不用讨论是不是设取水口了,但是如果不设取水口,你的室外消防水量又怎么能取出来呢?
他们两个是相互备用的关系,相当于两路水源。