基础梁上下铁配筋如何匹配
lispin
lispin Lv.2
2008年04月19日 12:20:50
来自于地基基础
只看楼主

带防水板地库基础梁若按水浮力减自重的倒楼盖计算则梁底筋在支座处需附加负筋,但若考虑水干涸,按仅考虑自重计算则梁上筋需附加钢筋,那么是否该基础梁应该上下配一样的钢筋?还是按筏基平法表示就行了?请教各位大虾了

带防水板地库基础梁若按水浮力减自重的倒楼盖计算则梁底筋在支座处需附加负筋,但若考虑水干涸,按仅考虑自重计算则梁上筋需附加钢筋,那么是否该基础梁应该上下配一样的钢筋?还是按筏基平法表示就行了?请教各位大虾了
免费打赏
ougaogong
2008年04月19日 17:16:52
2楼
那你要算2次了,按倒楼盖算的是水压下的配筋,然后再按无水情况计算,然后梁顶和梁底均取较大值。不过后者基本上不起控制作用的,不过这样一来,你的钢筋都得连通了。
回复
xingzm_nora
2008年04月21日 10:28:09
3楼
应该算2次,按高低水位,不必上下配成一样,也不必全拉通,拉通钢筋满足正弯矩计算要求。
回复
0小菜0
2015年01月09日 15:11:07
4楼
学习学习啦。。
回复

相关推荐

APP内打开