住建部新规!跳仓法取代后浇带!
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2024年04月18日 13:36:24
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

|

作者:善建者

2023年5月1日起,住建部新规 《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T492-2023 已开始实施!本规范旨在超长混凝土结构施工中,推广应用技术先进、安全适用、经济合理的无缝施工方法。其中,规范重点阐述了 跳仓法 的工艺要点, 为各工程项目取代后浇带方案又提供了一个依据。

2023年5月1日起,住建部新规 《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T492-2023 已开始实施!本规范旨在超长混凝土结构施工中,推广应用技术先进、安全适用、经济合理的无缝施工方法。其中,规范重点阐述了 跳仓法 的工艺要点, 为各工程项目取代后浇带方案又提供了一个依据。



超长混凝土结构施工中,如何解决 超长 大体积混凝土结构因冷缩和干缩产生的开裂问题,以及拉应力造成的危害,是一项技术难题。常规采用后浇带施工做法,在质量控制等方面一直存在弊端,自王铁梦教授基于 “抗与放”的设计原则,推出   跳仓法施工方法以来,“跳仓法取代后浇带”已广泛地应用于超长大体积混凝土施工。

后浇带VS跳仓法


后浇带,   是为了防治混凝土由于温度、收缩和地基不均匀沉降产生裂缝,设置的预留施工间隔带。在长期的工程实践中,后浇带一直存在难以解决的施工通病:


后浇带

跳仓法,   把超长混凝土结构划分为一定尺度的多个单元,间隔浇筑混凝土的方法,通过释放内外应力防治混凝土裂缝且方便施工的有效措施。跳仓法取代后浇带,无缝施工有效解决了超长大体积混凝土裂缝控制和防渗问题:


跳仓法

跳仓法基本思路是“抗放结合,先放后抗”,   利用混凝土在七天左右性能尚未稳定和没有彻底凝固前,容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,如下示意图所示,将大体积混凝土按施工缝划分为若干个区块,明确每一部分的仓格划分形式、施工缝留设位置并根据施工分区确定施工顺序,间隔一格浇筑一格。  


跳仓法分仓示例


后浇带VS跳仓法的节点做法, 由繁化简、工艺简单,助力工程项目质量控制和降本增效:


       

后浇带节点

       

跳仓法节点



     
跳仓法目前依据的技术规程是 《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》T/CECS640-2019, 该规程已于2020 年4月1日起实施,更为详尽地阐述了跳仓法技术的材料、配合比、制备及运输、混凝土施工、施工过程中的温度监测及控制等内容。         

相关推荐

APP内打开