一、 消火栓系统:1. 多层公建设高位水箱、水泵房的层数界限。如果严格按建规设计,四层的公建就要设泵房、水池、高位水箱。实际上大多是设个屋顶水箱,泵房、水池要求室外另建,(其实不建)。审图的也是这个意思,有的审图的说屋顶水箱也可不设。2. 消防前室消火栓在公用面积很小的高层住宅中是否可以兼用。消防前室消火栓的兼用与否争议最多。但是对高层住宅来说,公用部位实在太小,设置很困难。3. 住宅底部一、二层商业网点中消火栓的设置形式。现在有三种形式,一种是严格按建规,每层2只;一种是一层一只;一种是一层设二只,二层不设。也没见什么统一的做法。
一、 消火栓系统:
1. 多层公建设高位水箱、水泵房的层数界限。4. 多层住宅底部〉200平米的商业网点设消防软管卷盘,是与相应商业网点的生活用水相连,还是各商业网点的消防软管卷盘独立成系统?若设独立系统,水量如何取值?
二、 喷淋系统:
1. 高层住宅的特例---通廊式住宅、商住楼的住宅部分、综合楼的住宅部分,是否设置喷淋?设置部位如何确定。
2. 标准层走道设有喷淋的(通廊式)住宅,底部商业网点内是否设喷淋?是否按住宅等级对待可不设?
3. 配水管道工作压力≤1.20MPa,采用工作压力1.60MPa的报警阀组时,报警阀能否不上楼?
三、 气体灭火:
高层建筑地下室变配电(无油式)是否设气体消防?这个争议也相当大,加上去年公安部发了个通知,“三合一”的高层建筑地下室变配电按“重要设备室”对待,要设气体灭火。郑州消防审查部门把它引伸到一类高层公建的地下室变配电按“重要设备室”对待,要设气体灭火。但施工图审查却不认同这一说法,要按高规执行可以不设。
2楼
2. 消防前室消火栓在公用面积很小的高层住宅中是否可以兼用。消防前室消火栓的兼用与否争议最多。但是对高层住宅来说,公用部位实在太小,设置很困难
消防前室都设了
3. 住宅底部一、二层商业网点中消火栓的设置形式。现在有三种形式,一种是严格按建规,每层2只;一种是一层一只;一种是一层设二只,二层不设。也没见什么统一的做法。
每层一只
4. 多层住宅底部〉200平米的商业网点设消防软管卷盘,是与相应商业网点的生活用水相连,还是各商业网点的消防软管卷盘独立成系统?独立系统的水量如何取值?规范说水量不计,可是我们怎么确定管径。
直连生活水系统,水量不需要计算,DN25就可
5. 消防电梯集水坑的做法?有效容积是否能用电梯基坑部分?潜污泵是否设备用泵?
回复
3楼
这种帖子说句老实话,都懒得回.
回复
4楼
高层建筑地下室变配电(无油式)是否设气体消防的问题,据最新消息,消防审查和施工图审查部门统一了意见,一类高层公建不用再设置了。消防部门说仅要求超高层建筑设置。
回复
5楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"
钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.
钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。
钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.
招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
6楼
原帖由
neardespring 于 2008-4-22 16:41 发表
这种帖子说句老实话,都懒得回. [/quot
为什么啊?
回复
7楼
我们这边的都要求设的
不设的话,审图的和消防部门都会有意见的
所以经常在图纸上写明,气体灭火系统由甲方另行委托单位设计
回复
8楼
不设的话,审图的和消防部门都会有意见的
回复
9楼
消防这块还是得按监管部门的意见来
回复