电子厂房FFU上送下回,回风通过高架格栅地板在经过回风夹道,请教大神,该格栅回风开孔率如何计算,通过格栅时的喉口风速是多少?从格栅下面穿过洞口到回风夹道的喉口风速是多少?
从开孔率分一般厂家有17%,25%,50%三种固定型号。每种型号都有额定通风量,比如600*600,在压差5pa,17%通风量是582m3/h供参考选型。夹到风速可以执行支风管风速,如果装DC则风速选小点。总之有个原则就是FFU余压要能克服:格栅地板+DC+回风夹到阻力
相关推荐