#1 机电深化设计内容 机电安装工程计算校核的具体内容:风机及空调机组的压头计算、水泵扬程计算校核、风道截面积、管径、噪声、减振、伸缩节、保温、水力平衡、喷淋等。 风管水力计算 电气专业参数校核的主要有:电流负荷计算、开关校核计算、线缆压降计算、桥架规格计算、照度计算、功率密度值计算等 1)负荷计算的校核方法
#1 机电深化设计内容
机电安装工程计算校核的具体内容:风机及空调机组的压头计算、水泵扬程计算校核、风道截面积、管径、噪声、减振、伸缩节、保温、水力平衡、喷淋等。
电气专业参数校核的主要有:电流负荷计算、开关校核计算、线缆压降计算、桥架规格计算、照度计算、功率密度值计算等
1)负荷计算的校核方法
在常规超高层项目中,根据不同等级用电负荷性质,采用需要系数法进行负荷计算,根据电气系统图与平面图计算出所需的各负荷总设备功率及计算电流数据:配电点的总设备功率取所接入的各用电设备的设备功率之和,其中单相用电设备均匀分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近,减少不平衡度。
2)配电箱断路器选型校核
利用负荷计算表数据,校核各回路中计算电流是否在断路器的保护安全值范围内,校核断路器保护功能是否满足负荷供电所需:根据负荷容量的计算电流乘以负荷系数(动力设备:1.25倍,照明系统:1.1倍,电梯系统:1.4倍)的原则,选取具有满足该数值的额定电流进线断路器。
3)线缆选型校核
向供应商收集线缆载流量、不同环境温度下的载流量校正系数及不同排列方式下的修正系数,计算出应用在项目上的线缆实际载流量,根据进线线缆载流量大于开关整定值的原则选取线缆;选取每条配电系统回路中最不利点,根据单元阻抗值与末端设备容量,核对电压降是否符合规范要求,若电压降过大,在条件允许的情况下,优先通过减少线缆路径长度进行优化。
4)桥架规格的校核方法
根据负荷计算出的所有电缆规格,由供应商提供的线缆外径等数据,计算每条桥架内所有线缆截面积之和,应本项目业主顾问要求,为后期运营调整及预留所需,动力桥架的填充率按不应大于30%复核计算。
5)照度校验方法
根据供应商提供的灯具光度参数、光通量及利用系数数值表,通过利用系数法,分别对不同功能区计算功率密度及平均照度值,进行照度校验。
#2 综合支架设计比选
支吊架设计选型和校核依据包括以下规范和图集:
1)03S402《室内管道支架及吊架》
2)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3)03K12 《风管支吊架》
4)03SR417-2 《装配式管道吊挂安装图》
5)GB 50019-2015 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》
6)GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
7)G50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
8)04D701-3《电缆桥架安装》
9)JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
10)GB50009-2012《建筑结构荷载规范》
11)GB50017-2017《钢结构设计规范》
12)GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
比对不同,选定最优,例子中最后选择了方案二,并根据规范自动校核使之满足受力要求。
方案一:
方案二:
初步设计支吊架受力不满足要求
软件自动校核之后,达到受力要求
#3 管路优化设计
在深化设计阶段,为了达到系统性能,施工经济,布置观感等方面达到最优化,将不同的布置方案进行对比,利用BIM技术可视化和参数化的特点,直观选择最优方案。
由审图软件导出碰撞报告,方便交底。
基于BIM的过墙套管预埋施工在已完成的综合深化机电模型的基础上,利用Magicad软件在墙体上自动预留孔洞,生成套管,并导出预留孔洞施工图指导施工放线。
通过对软件检测出的不同标高中不满足要求的位置并作调整,大大便利与装修的配合。财富中心项目层高4.2m,通过管线优化,最后标准层层高有效地控制在3.5m。