冰蓄冷调试中出现的一个问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2008年04月18日 23:03:59
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近在调试一个冰蓄冷空调系统,其中在乙二醇侧出现了一个问题:整个乙二醇系统(系统原理图见附件)的设计压力为0.45MPa,定压装置采用的是闭式膨胀罐(气囊式)+补液泵,定压点设计压力值为0.1MPa。各个设备调试完成之后,整个系统连续运行了4小时,系统停止运行后,发现整个系统的压力摒在0.4MPa不动了,水泵前后、主机前后、定压罐出口处都是0.4MPa,我分析原因可能是:闭式膨胀罐的定压点压力没有设好,向系统充注乙二醇溶液时向闭式膨胀罐内部充注的乙二醇溶液过多,导致定压罐的压力点过高,同时定压罐的卸压阀开启压力设置也偏大,导致整个系统在0.4MPa压力下卸压阀没有开启,使整个系统压力不能释放。

小弟最近在调试一个冰蓄冷空调系统,其中在乙二醇侧出现了一个问题:
整个乙二醇系统(系统原理图见附件)的设计压力为0.45MPa,定压装置采用的是闭式膨胀罐(气囊式)+补液泵,定压点设计压力值为0.1MPa。各个设备调试完成之后,整个系统连续运行了4小时,系统停止运行后,发现整个系统的压力摒在0.4MPa不动了,水泵前后、主机前后、定压罐出口处都是0.4MPa,我分析原因可能是:
闭式膨胀罐的定压点压力没有设好,向系统充注乙二醇溶液时向闭式膨胀罐内部充注的乙二醇溶液过多,导致定压罐的压力点过高,同时定压罐的卸压阀开启压力设置也偏大,导致整个系统在0.4MPa压力下卸压阀没有开启,使整个系统压力不能释放。
准备采取如下措施:1、从定压罐内排除部分乙二醇溶液,知道定压罐的出口压力为0.1MPa。2、调整卸压阀的开启压力为0.1MPa。
不知道我的分析和采取的措施是否得当,请高手指教,不甚感激!我将会把大家的意见在实际操作中实验,并将实验结果在本帖中公布,与广大同行分享经验,谢谢。
a04103b2dfe0e9e2219b.rar
45.5 KB
立即下载
免费打赏
vagrant168
2008年04月22日 15:59:49
2楼
期待楼主把结果告知!!!!
回复
summer_wl
2008年04月28日 08:53:19
3楼
怎么没有人响应一下哦?
回复
summer_wl
2008年05月01日 21:04:01
4楼
自己顶一下。
回复
yfwin.2008
2011年07月01日 11:22:58
5楼