预制楼板系列之一:双T板
cof_31899
cof_31899 Lv.2
2024年03月28日 10:16:31
只看楼主

来源:装配圈

0 1      


0 1      
设计依据      

国标图集《预应力混凝土双T板(坡板宽度2.4m、3.0m+平板宽度2.0m、2.4m、3.0m)》18G432-1

《装配式建筑预制混凝土楼板》JC/T 2505-2019

《预应力混凝土双T板》T/CCES 6001-2020


0 2      
构件基本尺寸      

根据双T板面板是否找坡,分为双T平板、双T坡屋面板。


双T平板代号:YTP(D),标志宽度B(2.0m、2.4m、3.0m),常用于公共建筑、工业建筑楼(屋)面;


双T坡板代号:YTS,标志宽度B(2.4m、3.0m),常用于多层工业建筑屋面板,坡度宜为2%~3%。  


参考规格尺寸

0 3      
构件生产      


双T板为先张预应力构件,多采用长线台座生产,构件生产过程依次为:模具制作安装、钢筋(预埋吊装)安装、混凝土浇筑养护、构件生产存放等环节。


模具制作安装


钢筋(预埋吊装)安装


构件生产存放


0 4      
构件运输、吊装      


构件出厂检验合格,按合同要求运送至施工现场,进场检验合格后再进行构件吊装、安装。根据构件重量选择起重设备,构件重量Q≤5T时,项目内设构件堆场、塔吊吊装;构件重量Q>5T时,采用汽车吊随吊随走。


PART         1

塔吊、构件堆场(轻型构件)        

PART         2

汽车吊随吊随走(重型构件)        

PART         3

双T板次吊装就位        

双T板吊装


0 5      
现场安装      


多层装配整体式混凝土框架结构楼(屋)面采用双T板时,板顶后浇混凝土叠合层厚度不应小于50mm,现场安装要点包括:双T板肋梁与L形(倒T形)梁连接、双T板顶预埋抗剪筋(等间距布置)与后浇叠合层连接、双T板板缝预埋钢板连接、双T板板缝防漏浆措施(塞PE棒)、双T板顶叠合层布置双向分布筋。


 

双T板肋梁与L形(倒T形)梁连接 

   



双T板顶预埋抗剪筋与后浇叠合层连接


0 6      
设计要点      


双T板板缝预埋钢板连接


双T板板缝防漏浆措施(塞PE棒)


双T板顶叠合层布置双向分布筋


1、多层装配整体式混凝土框架结构,双T板顶现浇叠合层厚度应不小于50mm;

2、双T板所在楼板单元,板受力方向按单向板指定;

3、双T板通过肋梁与垂直方向框架梁(L形或倒T形)连接,L形或倒T形为框架梁牛腿,牛腿外伸长度由具体工程设计确定,不应小于220mm;

4、双T板应用装配整体式框架结构,梁刚度增大系数宜根据翼缘情况近似取值;

5、装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;

6、《上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则》中规定:双T板预制部分的体积取为双T板板宽X预制部分肋高X0.6。