遇到一个丙二类仓库,建筑3层,高16m,1层6m,2层4m,3层6m,储存塑料管材的原材料,箱装,最大储物高度2.0m,请教下大家自喷系统设计参数按自喷规范表5.0.4-5,喷水强度12L/min·㎡,作用面积240㎡,持续喷水时间2.0h,管网设置为环网,信号阀处DN200,阀后环管DN150,支管DN65,设计流量约80L/s,是否正确?另外采用标准喷头行不行?(规范表6.1.1仓库净空≤9m,K≥80时,可以采用标准响应喷头)

遇到一个丙二类仓库,建筑3层,高16m,1层6m,2层4m,3层6m,储存塑料管材的原材料,箱装,最大储物高度2.0m,请教下大家自喷系统设计参数按自喷规范表5.0.4-5,喷水强度12L/min·㎡,作用面积240㎡,持续喷水时间2.0h,管网设置为环网,信号阀处DN200,阀后环管DN150,支管DN65,设计流量约80L/s,是否正确?另外采用标准喷头行不行?(规范表6.1.1仓库净空≤9m,K≥80时,可以采用标准响应喷头)

免费打赏
早辰的风
2024年04月07日 14:00:24
3楼

感谢楼主分享,个人认为应该您设计的参数没有问题,喷头应该选用早期抑制快速响应喷头,之前做过一个项目,和楼主类似,选用的就是早期抑制快速响应喷头,这样喷头的型号可查表确定,也便于计算,如果楼主选用的是普通喷头,可以告知一下选用的是哪种系数的喷头。

guolinhao2008:已解决,1层3层采用K=115喷头,2层采用K=80喷头。

早辰的风

没有采用早期抑制快速响应喷头吗

guolinhao2008:4.2.6 符合本规范5.0.6规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应早期抑制喷头,并宜采用湿式系统。目前系统采用的是预作用系统,属于干式系统

早辰的风

干式系统造价可能也不低哦