200SMART 保持区域的设定方法
wx_56306757
2024年03月12日 10:18:57
只看楼主

来源:技成培训

|

作者:陈薪儒

有学员遇到了一个问题, 他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。 其实解决方法就是在题面上, PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。 0          

有学员遇到了一个问题, 他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。 其实解决方法就是在题面上, PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。


           1        

       
设置地方

1.  保持区域是在软件里面的系统块中的设置的,打开系统块。


  

2. 在这个界面的可以设置对应的数据区的偏移量和元素数目。


  

           2        

       
如何设置

接下来我们要怎么设置对应的数据区的偏移量和元素数目呢 


我下面举例一个例子我要设置VB100-VB120,VW50-56,C0;


数据区是填写数据的类型

如:VB100-VB120就是VB;

VW50-56就是VW; C0就是C。



偏移量是指起始地址

如:VB100-VB120,我们取VB100的100;

VW50-56就是VW50; C0就是0。



元素数目是范围的数量

如:VB100-VB120是 有 21个VD组成的;

VW50-56就是4个VW, CO由于范围只有本身,所以一个元素数目。



           3        

       
PLC数据处理过程

在断电和上电时, CPU会执行以下操作以处理保持性存储器:


断电时 , CPU将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。


上电时, CPU首先会清零V、M、C和T存储器,然后将所有初始数值从数据块复制到V存储器,并最后将保存的保持数值从永久存储器复制到RAM。



章来源: 技成培训网原创,作者: 陈薪儒;未 经授权禁止转载,违者必究!


相关推荐

APP内打开