请教大家一个问题!
leimhknight
2008年04月18日 14:35:45
只看楼主

配电柜里面有两个200A的断路器,出两组线,接到现场一个400A的断路器上面,这样接有没有问题?如果有问题,该如何解释呢?

配电柜里面有两个200A的断路器,出两组线,接到现场一个400A的断路器上面,这样接有没有问题?
如果有问题,该如何解释呢?
免费打赏
peca
2008年04月18日 16:36:29
2楼
按照基尔霍夫电流定律,这样是对的
不过存在现实问题,如果上一级的其中一个断路器损坏,或者由于其中一路线路漏电或接地故障,那么另外一路很显然不能满足断路器分级设置的要求。
另外,400A和200A的断路器短路分断能力不能配合
回复
hou48411
2008年04月18日 22:04:14
3楼

也就是说:不安全、不可行。