梁配筋校对22条
山河边城
2024年02月27日 13:34:18
只看楼主

1、有无遗漏配筋 悬挑梁  短跨梁底筋 连续梁支座面筋 2、通长面筋与支座面筋是否矛盾(刚开始时老是犯此类错误,要严重注意) 第一类错误:抗震等级为二级时,通长面筋与支座面筋的比值不少于1/4,通长面筋不小于2d14;

1、有无遗漏配筋

悬挑梁  短跨梁底筋 连续梁支座面筋



2、通长面筋与支座面筋是否矛盾(刚开始时老是犯此类错误,要严重注意)
第一类错误:抗震等级为二级时,通长面筋与支座面筋的比值不少于1/4,通长面筋不小于2d14;

第二类错误:支座面筋与通长面筋冲突,比如支座两根,通长筋三根,这是个笑话。第三类错误:

3、钢筋是否排的下200 250 300 350 400截面分别可以放钢筋的根数


这是个比较简单的事,可是新手往往不愿意自己去思考个中缘由,只是被动的接受着那些经验。有些事只有自己亲力亲为才能印象深刻,有必要自己对着混规好好算算各个直径,我是老老实实的对着混规的要求和钢筋排布细则一个个算了,其实很多时候人真的是懒散的,总觉得这个那个多简单,不用动笔动脑去写写画画,可到了你真正面临这些问题的时候,经常会被揪出那些曾被你一笑而过的细节,如果你就此悔过,引起重视,为时不晚,若你自以为是,想着自己下回会记得的,那么这样的你已然忘记了怎么去思考。看着今年过来的应届生,想起了那时的我们,真是让师傅操碎了心啊!



4、配筋率


配筋率在住宅类结构中比较容易满足,一般框架梁支座负钢筋配筋率少有超过2.0%,否则梁截面就有点不太合适,对于最小配筋率则软件有自动考虑。公建由于荷载和跨度方面的不同就不可同日而语了。



5、非框架梁箍筋是否用了梁端加密


框架梁梁端未加密,这个我想一般就是马虎出错了



6、箍筋肢数是否正确


小于350用2肢,350~600用4肢,650~800用6肢,同样也是普通住宅少见的错误,但我想思维方式不能有错误,否则你的常识将颠覆你的认知。



7、集中标注时检查大跨度、悬挑段配筋是否足够,要配足。


这点我将之归纳为概念性认知,对于大跨度的梁,应该有意识的去关注他的配筋和挠度裂缝。



8、悬挑段箍筋要加密


悬挑梁作为单自由度体系,强剪弱弯则更为重要,所以箍筋加密是概念性措施。



9、变标高处面筋不能连通


变标高处梁的大样在图集中是有示意的,而对于平法表示建议还是分开标注,第一,很容易漏掉标高,第二支座面筋是不拉通的。



10、抗扭筋是否表示,是否满足要求


梁高 需要配置腰筋。特别可笑的就是人总是会想当然,而不是经过严谨的科学求证。关于腰筋,其实混规已经说的很详细了(0.1bhw),这里请注意hw的取值。



11、所有梁配筋需检查计算书


特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁



12、梁端纵向受拉钢筋配箍率>2%


箍筋是否按要求增大2mm。注意此处的加大是指按规范表中列出箍筋最小直径的加大,而非计算配筋后的加大。



13、梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值


除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。



14、梁端箍筋加密区箍筋间距是否满足规范的要求


尤其是断面高度较小的连梁,400以下的梁箍筋加密间距肯定在100以下。另一个就是8d的要求,若是三级抗震抠钢筋的话,面筋直径可能会用到12,那么加密区间距就是96了。



15、悬臂梁有收头边梁、井格梁的梁交汇处设附加横向钢筋


注意收头边梁梁高一定是和挑梁同高不然做出来的就是笑话了。



16、三级框架柱箍筋加密区箍筋间距采用150,不满足柱脚箍筋间距100的要求
GB50011-2001-6.3.8  其实梁配筋真的没什么好说的,可能说来说去就那么几条规范在引导设计,所以说事前事后,读他规范一两遍绝对有益。

17、QLL与LL的区别
18、内悬挑梁


关于内悬挑和互为悬挑这两种形式的梁,部门开展过讨论,对于与墙平面外相连稍大跨梁底筋配置较大时,梁端最好设置100墙垛,以便梁支座筋锚固受力更合理。



19、短梁


(L/h<4),箍筋全长加密



20、梁端支座筋的取值(2d25 or 4d18)


对于住宅类建筑,梁受力均不是很大,宜选用小直径钢筋。从结构概念上讲,小直径是更合理些(1,裂缝和挠度更小;2,锚固长度更短)



21、屋面周圈梁高、板面标高及机房层梁的标高、上反与否
22、通病


梁截面与计算模型不符,最小配筋率(后改梁截面)

板配筋图校对板面标高及板厚需注明板筋长度一定要仔细核对(l’=l0/4)板厚取值是否有误(板厚一般 100mm及双向板短跨的L/40,单向板的L/30)角板受力复杂应予以加强,双层双向拉通且ρ>0.3%核心筒处由于板不连续或板有效宽度骤减,一般加厚为150mm,并双层双向d10@200拉通配筋洞口、变标高处(标高相差>30mm)板筋需断开,且在计算中将支座设为铰接受力板筋是否满足最小配筋率max(0.15%,0.45ft/fy),一般为0.17875%(不包括悬挑板)

阳角飘板和客餐厅折角处放射筋是否表示挑出阳台宜用梁式结构;当挑出长度L>1.5m时,应采用梁式结构;当1.0m