对建筑物进行防火分区的划分是通过防火分隔构件来实现的。具有阻止火势蔓延的作用,能把整个建筑空间划分成若干较小防火空间的建筑构件称防火分隔构件。 防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。 固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等。 可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。 一、防火墙、防火隔墙与楼板

(1)防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。

(2)住宅分户墙、住宅单元之间的墙体、防火隔墙与建筑外墙、楼板、屋顶相交处,应采取防止火灾蔓延至另一侧的防火封堵措施。

(三)楼板

建筑高度大于100m的工业与民用建筑楼板的耐火极限不应低于2.00h。

二、防火卷帘、防火门与防火窗

(一)防火卷帘

注:分隔部分总宽度D=D 1 +D 2  

防火卷帘总宽度d=d 1 +d 2  

情况1:当D≤30m,d≤10m

情况2:当D>30m,d≤D/3,且d≤20m

(二)防火门

1.防火门的设置要求

(1)防火门应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。

(2)设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门;常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

(3)除疏散走道等允许设置常开甲级防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门;常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

(4)双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

(5)除特殊的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。

(6)设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。

(7)平时使用的人民防空工程中代替甲级防火门的防护门、防护密闭门、密闭门,耐火性能不应低于甲级防火门的要求,且不应用于平时使用的公共场所的疏散出口处。

2.防火门的设置部位

(1)下列部位的门应为甲级防火门:

1)设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门。

2)设置在耐火极限要求不低于3.00h的防火隔墙上的门。

3)电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门。

4)室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门。

5)多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。

(2)除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:

1)设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

2)甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门。

3)防烟楼梯间及其前室的门。

4)消防电梯前室或合用前室的门。

5)前室开向避难走道的门。

6)地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门。

7)歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门。

8)从室内通向室外疏散楼梯的疏散门。

(三)防火窗

1.防火窗的设置要求

(1)防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。

(2)设置在防火墙和要求耐火极限不低于3.00h的防火隔墙上的窗应为甲级防火窗。

3.下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求

(1)歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗。

(2)设置在避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗。

(3)其他要求耐火极限不低于2.00h的防火隔墙上的窗。

三、防火阀与 排烟防火阀

四、 防火分隔水幕

下列部位宜设置水幕系统:

(1)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口。

(2)应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位。

(3)舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。