1、 GB 50017-2017  钢结构设计标准 15.4 钢管混凝土柱与钢梁连接节点 15.4.1 条文: 矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环板节点。 15.4.3 条文说明:隔板厚度应满足板件的宽厚比限值, 且不小于钢梁翼缘的厚度 。 这也就意味着

1、 GB 50017-2017  钢结构设计标准 15.4 钢管混凝土柱与钢梁连接节点

15.4.1 条文: 矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环板节点。
15.4.3 条文说明:隔板厚度应满足板件的宽厚比限值, 且不小于钢梁翼缘的厚度
这也就意味着 矩形钢管混凝土柱 不管采用 隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环板节点的任何一种,均需要满足 隔板厚度≥ 钢梁翼缘的厚度。
矩形管柱如果采用内隔板,那需要截面足够大,大到人可以进入的情况。参考 欧标钢结构设计手册 第7版 6.2.5 柱子  箱形柱的最小尺寸宜为1m 且最小净空应约为900mm。
2、 GB 50017-2017  钢结构设计标准  12.3 梁柱连接节点
12.3.5-2 条文:梁柱节点宜采用柱贯通构造,当柱采用冷成型管截面或壁板厚度小于翼缘厚度较多时,梁柱节点宜采用隔板贯通式构造。 按高钢规 4.1.6 条文,壁板厚度小于20mm时, 按高钢规 4.1.6 条文说明, 壁板厚度小于16mm时 采用冷成型管截面。)
12.3.5-3 条文:节点采用 隔板贯通式 构造时,隔板宜采用拘束度较小的焊接构造与工艺, 其厚度不应小于梁翼缘厚度和柱壁板的厚度 如果采用 隔板贯通式 ,按钢标规定隔板厚度不仅需要≥翼缘板厚度,还需要 ≥柱壁板厚度。) 当隔板厚度不小于36mm时,宜选用厚度方向钢板。 (高钢规8.3.2条文没有明确隔板厚度为多少时采用厚度方向(Z向)性能钢板)
12.3.5-4条文:梁柱节点区柱腹板加劲肋或隔板应符合下列规定:
横向加劲肋的截面尺寸应经计算确定, 其厚度不宜小于梁翼缘厚度
3 GB 50017-2017  钢结构设计标准 17.3 基本抗震措施
17.3.7条文:当框架结构塑性耗能区延性等级为工级或级时,梁柱刚性节点应符合下列规定: 在梁上、下翼缘标高处设置的柱水平加劲肋或 隔板的厚度不应小于梁翼缘厚度
4、GB 50011-2010(2016年版) 建筑抗震设计规范 8.3.4  梁与柱的连接构造
8.3.4-1&2 条文:应符合下列要求:
(1)梁与柱的连接宜采用柱贯通型。
(2)柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面,并在梁翼缘连接处设置隔板; 隔板采用电渣焊时,柱壁板厚度不宜小于16mm ,小于16mm时可改用工字形柱或采用贯通式隔板。当柱仅在一个方向与梁刚接时,宜采用工字形截面,并将柱 腹板置于刚接框架平面内。
关于第 (2)条,在实际工作中经常遇到壁板厚度小于16mm的焊接箱型柱,但是设计图又不给隔板贯通节点,让施工单位很是为难。
8.3.4-1&2 条文说明: 本条规定了梁柱连接构造要求
(1) 电渣焊时壁板最小厚度16mm ,是征求日本焊接专家意见并得到国内钢结构制作专家的认同。贯通式隔板是和冷成形箱形柱配套使用的,柱边缘受拉时要求对其采用Z向钢制作,限于设备条件,目前我国应用不多,其构造要求可参见现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99。 隔板厚度一般不宜小于翼缘厚度(见98高钢规 8.3.6 与翼缘等厚)。
8.3.4-3-2 条文:柱在梁翼缘对应位置应设置横向加劲肋 (隔板) ,加劲肋 (隔板)厚度不应小于梁翼缘厚度,强度与梁翼缘相同
5、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.3.2&8.3.6&8.3.7  对应图集16G519
6、JGJ 138-2016 组合结构设计规范 7.3.1 构造措施
7.3.1 条文
7.3.1 条文说明:
7、16G519多高层民用钢节点详图 梁与框架柱的刚性连接构造
抗震设防结构:隔板厚度≥梁翼缘厚度+2mm (对应高钢规 8.3.6条文及条文说明)
非抗震设防结构:隔板厚度≥最大梁翼缘厚度*1/2 (高钢规8.3.6条文:厚度应由计算确定,内力较小时不的小于梁翼缘厚度的1/2)
关于拼接处的16mm上/下横隔板的解读可以读一下
牛必任老师的文章!(下方文字即链接)
箱形钢柱工地拼接,隔板四周开槽是作甚?
8、隔板电渣焊接头间隙
在满足规范要求的前提下,隔板也不宜过薄,因为还需要考虑电渣焊的焊接工艺对构造的要求。
8.1  GB50661-2011 钢结构焊接规范 表7.16.7
8.2  16G519多高层民用钢节点详图
8.3 CBZ 801-2007 熔嘴电渣焊焊接工艺
8.4 JBT 6967-1993 电渣焊通用技术条件

施工详图阶段需要注意,隔板采用电渣焊时, 板厚 与接头间隙和熔嘴外径的对应关系,图集16G519、焊接规范GB50661-2011、 CBZ 801-2007、 JBT 6967-1993 并 不一致,这里根据不同的情况及 焊接工艺评定 来选择适合自己的施工工艺,综合考虑熔敷金属填充量,焊接速度,隔板厚度(隔板过小的适当加大),熔嘴外径(隔板厚度大的尽量选择外径大的熔嘴),焊接质量等因素。

熔嘴正常情况下都需要提前订货,有箱型柱隔板电渣焊的项目,要在焊接作业前,提前准备好电渣焊熔嘴。以免耽误生产,影响项目进度。  