接地模块是一种以碳素材料为主体的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物质组成。 一方面它能够与土壤紧密接触,扩大散流面积,降低与土壤间的接触电阻;另一方面它向周围土壤孔隙中流动渗透,降低周围土壤电阻率,在接地体四周形成一个电阻率变化平缓的低电阻区域,使整个地网接地电阻显著降低。由于LJA系列接地模块具有很强的保湿、吸湿性和稳定的导电性,金属接地体通过外围的非金属的模块材料与大地的接触电阻将大大减小,达到良好的降阻作用。
1、接地模块的主体材料与土壤的物理结构相似,能与土壤结合为一体。使接地体与土壤的有效接触面积比金属接地体大许多倍,增大了接地体的有效散流面积,
极大降低接地体与土壤的接触电阻,因此能显著提高接地效率,减少地网占用土地面积。
2、接地模块自身有很强的吸湿保湿能力,使它周围的土壤保持湿润,保证接地模块有效发挥导电作用;
同时,接地体中导电物的导电特性不受干湿度、高低温等季节变化的影响。因此能提供稳定的接地电阻。
3、接地模块的非金属材料使电阻率相差巨大的金属与土壤之间形成一个变化比较平缓的低电阻区域,
当大电流冲击时,可降低接地体、接地线暂态电位梯度,降低跨步电压和接触电压,减少发生地电位反击的概率。
4、接地模块的主体本身是抗腐蚀材料,它的金属骨架采用的表面经抗腐蚀处理的金属材料,因此该接地体总体抗腐蚀性能优良,使用寿命达到三十年以上。
5、接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,埋置深度一般为0.8~1.0米。
具有很强的保湿、吸湿性和稳定的导电性,金属接地体通过外围的非金属的模块材料与大地的接触电阻将大大减小,达到良好的降阻作用。
性能特点
1、采用化学稳定非金属导体材料作为模块的导电介质,其导电性不受季节影响;
2、能吸湿保湿、能保持和土壤有效接触、接地电阻低;
3、在高土壤电阻率地区,能有效降低地网接地电阻;
4、耐大工频和冲击电流冲击,电阻稳定;
5、耐腐蚀、无毒、使用寿命长、安装简便。
不同种类
接地模块,梅花型接地模块,圆柱型接地模块,雷克石接地模块,方型接地模块,非金属石墨接地模块
应用
1、发电厂、变电站、核电站、水力发电站、风力发电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、电信、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地。
2、贵重精密仪器、计算机机房设备、邮电程控设备、广播电视设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地。
3、各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑 、高大纪念塔等防雷接地。
4、石油输送管道及油气罐,易燃易爆物质仓库防雷接地。
施工方法
1、接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,埋置深度一般为0.8~1.0米。
2、采用几个模块并联埋置时,模块间距不宜小于4.0米。如条件不允许,可适当减小,和此同时应减小计算模块用量时模块利用系数的取值。
3、接地模块的极芯互相并联或和地线连接时,必须进行焊接。要求用同一种金属材料焊接,确保连接的可靠性。焊接长度应不小于80mm,不允许虚焊、漏焊。
4、应在焊接处清除焊渣,涂上一层沥青或防腐漆,以防极芯腐蚀。
5、坑槽回填应采用细粒土为填料,不得用碎砖等建筑垃圾做回填料,回填时应分层操作,填30公分料后,适量加水并夯实。再填料、加水和夯实,直至和地表齐平。
6、吸湿72小时后,用地阻仪测量工频接地电阻。若未达到预期目标,应分析原因和采取弥补措施。
7、在寒冷地区,模块应埋在冻土层以下。