有一台264KW的压缩机,最高运行电流528A。我选了2--YJV 3x120+2x70的电缆,托盘桥架敷设,开关为630A,整定630*0.9=567A。现场运行时电缆发热,但手能握住!甲方认为电缆小。我通过计算电缆载流量为:346*2*1.22*0.7=590.96346为30度时电缆载流量,1.22为30度电缆60度的矫正系数。0.7为桥架矫正系数。请各位指教是否选小了!

有一台264KW的压缩机,最高运行电流528A。
我选了2--YJV 3x120+2x70的电缆,托盘桥架敷设,开关为630A,整定630*0.9=567A。
现场运行时电缆发热,但手能握住!甲方认为电缆小。
我通过计算电缆载流量为:346*2*1.22*0.7=590.96
346为30度时电缆载流量,1.22为30度电缆60度的矫正系数。0.7为桥架矫正系数。
请各位指教是否选小了!
免费打赏
mayongmy1106
2008年04月18日 09:02:11
2楼
没有人路过!!!!!!
回复
mayongmy1106
2008年04月18日 10:23:21
3楼
大鼻山兄可否指导一下!
回复
peca
2008年04月18日 16:48:00
4楼
偏小,04DX101-1上,120三芯电缆30°C载流量为268,你用2根,不考虑折减系数的话为268x2=536A
回复
tanhailin25
2008年04月18日 16:54:03
5楼
广州市伊隆电气有限公司

我公司是销售:高低压柜配件成套设备;电力变压器;金属结构及其配件;线路铁塔;电缆;电线;配电柜;机械设备;真空灭弧室;仪器仪表及其配件等
联系电话:020-83634106 联系人:谭先生
回复
tanhailin25
2008年04月18日 16:54:21
6楼
广州市伊隆电气有限公司

我公司是销售:高低压柜配件成套设备;电力变压器;金属结构及其配件;线路铁塔;电缆;电线;配电柜;机械设备;真空灭弧室;仪器仪表及其配件等
联系电话:020-83634106 联系人:谭先生
回复
mayongmy1106
2008年04月18日 17:48:56
7楼

我所采用的数据来自《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
回复
mayongmy1106
2008年04月21日 11:19:16
8楼
现场实际运行电流为472A时,电缆外皮温度48度。
应该属正常运行。