2024年02月17日 11:48:27
只看楼主

新建的房子,上下三层安装的LED吸顶灯关掉开关晚上还亮,开关控制的火线,也调换过电源线没有变化。把灯芯拿下来关掉开关不亮,放回灯罩又会亮,固定灯罩底座用的塑料膨胀管,屋里所有电气都关掉,插座上也不插任何东西,这时把灯拆下来测量这个灯的零线和灯罩底座有280伏,打开开关测量火线和底座有350伏。零线火线一直都是230伏。闸刀上只留一根火线,零线拆下来闸刀推上,这是测量零线和墙上的螺丝钉有180伏。闸刀拉下来测量零线火线与墙上螺丝钉没有任何电压。请问墙上怎么会有电,这个问题怎么解决啊?闸刀拉下来测量过零线火线之间也没有交叉。

2024年02月17日 19:00:36
2楼
根据现行建筑行业规范条文,家庭线路通常采用220伏的电压等级,而不是350伏。根据《建筑电气设计规范》GB 50057-2010规定,家庭线路的额定电压为220伏。因此,如果您的家庭线路达到了350伏,可能存在电气安全隐患,建议立即联系专业电气工程师进行检查和处理,以确保家庭用电安全。如果需要更详细的指导,可以参考《建筑电气设计规范》GB 50057-2010的相关内容。

cof1708140400031:家里进来的线是220伏,测量的零线火线最高也就230伏,火线与墙上的螺丝钉链接才达到了350伏。墙上的螺丝钉是在塑料膨胀管里上着呢,就是不知道螺丝钉上怎么来的电

回复
kolapika
2024年02月18日 09:33:01
3楼

这个问题明显是PE线(你说的“灯罩”和“墙上螺丝钉”都与之连通或等电位)带相电压的故障,该故障长期存在,且与房间内电源不同相

1、如果新建三层房子是独栋,且进线电压是单相交流220V,则故障点在房子外不远处,可以找专业电工去附近检查下,或者将房子内等电位联结做好,并把进户处的总等电位接地(主要是将引入户内的PE线接地,屏蔽从户外引入的危险电位)。

2、如果新建三层房子是独栋,且进线电压是单相交流380V,且你说的“屋里所有电气都关掉”只是某一层而不是房子三相总开关,则故障点可能在房子内其他层;若关掉的是三相总开关,则故障点还是在房子外,不排除在该房子电表与三相总开关之间。

回复
kolapika
2024年02月18日 09:33:08
4楼

