关于中压柜的二次接线原理号
jonquil84曲
2024年02月02日 11:02:57
只看楼主

请问各位大神:中压柜二次控制的原理号是否有原则性的设定? 比如电流互感器, 保护级次号用前面的,测量计量用后面的?

请问各位大神:
中压柜二次控制的原理号是否有原则性的设定?

比如电流互感器, 保护级次号用前面的,测量计量用后面的?

免费打赏
kolapika
2024年02月04日 08:35:04
3楼

孤陋寡闻,原理号什么意思?

jonquil84曲:就是常说的线号,控制线路不都有线号吗?就是线号。

回复
kolapika
2024年02月04日 14:04:52
4楼

网上找的

电气设计回路线号规则:

1) 电流回路:a. 线号规则:字母(一至两位) 4 数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’

2)电压回路:

a. 线号规则:字母(一至两位) 6(或7) 数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’还有一些特殊的:

I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,

UA640(UA660) 、UB640(UB660),

3)控制回路:纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。

跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;

合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;

正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;

负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号;4)信号回路:7(或8、9) 数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9) 数字(两至三位)(不包括881~899)。

电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901 5)小母线回路:

直流:以“ ”“-”开头的线号,例: KM、-KM

交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C6)闭锁回路:881~899,为交流回路。

回复

相关推荐

APP内打开