数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源?
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2024年01月26日 11:53:23
只看楼主

问: 数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源? 答: 建议不要纠结数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源,纠结这个问题没有意义,按数据中心项目规范设计完成其功能、性能要求即可。 按照《建筑电气及智慧化通用规范》GB 55024-2022的规定, 应急电源 是当正常电源断电时,在约定时间内维持 重要安全实施


问: 数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源?

答: 建议不要纠结数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源,纠结这个问题没有意义,按数据中心项目规范设计完成其功能、性能要求即可。

按照《建筑电气及智慧化通用规范》GB 55024-2022的规定, 应急电源 是当正常电源断电时,在约定时间内维持 重要安全实施 电气装置或电气设备运行需的电源。 备用电源 是当主用电源断电时,用来维持电气装置或电气设备运行需的电源。 应急电源、备用电源分别对应正常电源和主用电源,备用电源也是正常电源。 当主用电源和备用电源均断电,需要第三电源为重要安全设施供电。因此,如何界定重要安全设施成为问题的关键!GB55024没有给出重要安全设施的定义或范围,我们可以参考GB\T 16895.33-2021\IEC 60364-5-56:2018Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection ofelectrical equipment – Safety services (低压电气装置第5-56部分:电气设备的安装和选择安全设施 )定义了安全设施(safety service),即 在突发事件时,为人员提供保护或警示以及疏散所必需的电气设备系统。 并举例如下:

    应急(疏散)照明、消防泵、消防电梯、报警系统(如火灾报警器, 一氧化碳报警和入侵防盗报警 )、 疏散系统 、排烟系统、 重要医疗系统

从IEC对安全设施的定义、举例来看,安全设施 不局限于消防设备,消防设备是安全设施的一种情形。并且,安全设施是对“人员”来说的,不涉及数据安全。从这个意义上讲, 数据中心的蓄电池不属于应急电源,而完全符合备用电源的定义 。但事实上数据中心(尤其A、B级)通常使用第三电源、第四电源,又与应急电源有相似之处。

应该说明,根据GB 55024,特级负荷必须设有应急电源;反之,应急电源除了为特级负荷供电外,可根据具体情况为其他重要负荷供电。

(CCDI设计的中国人寿研发中心一期)

总之, 没有必要纠结数据中心的蓄电池是应急电源还是备用电源,尽管其符合备用电源的定义。