请教用404A压缩机单极制冷能否以每分钟下降一度的速度制冷,并且要求最低能达到-40度.液体为酒精.蒸发器水冷,冷凝器风冷.
请教用404A压缩机单极制冷能否以每分钟下降一度的速度制冷,并且要求最低能达到-40度.液体为酒精.
蒸发器水冷,冷凝器风冷.
2楼
完全可以。
回复
3楼
我看不是那么容易,404正常情况下的最低蒸发温度-45度,而且还有导热温差就有5度左右.在我们生产过程中制冷快接近极限温度时速度很慢的.不知道有没有什么办法可以加快其制冷速度?在实际制冷过程中越接近极限温度速度越慢.
换句话说:要达到-40度制冷剂的蒸发温度就必须在-45度以下,甚至更低.
回复
4楼
需要复叠机应该,单机难
回复
5楼
如果R404在正常情况下的最低蒸发温度为-45度,那单级制冷要达到-40度几乎难办,尤其冷凝是风冷式。
回复
6楼
我们是做恒温槽的,制冷速度很重要,在室温的情况下,R404能勉强达到零下40度,但最后5-6度下降急慢,不知道有没有什么办法可以提高速度.到-40度时回管已经结满霜了.
回复
7楼
我试过 几乎不可能 到-37度左右低压就接近负压了 回来的几乎都是液 这还是有中冷段的 35度以后三四个小时才降一度 若保温 冷冻油质量都很好的情况下 或许还能快点
回复
8楼
R404A可以做到-45℃,制冷速度快慢,取决于冷热负荷匹配,风冷做过温度到-45℃时系统工作在负压。
回复
9楼
完全可以,但冷器面积要放大一点,要不然初始降温时排气压力会非常高。
回复
10楼
是不是说最低能工作在多少度
是指该低压为0时候对应的蒸发温度??
还是负压也算
那就没边了。。。
负压越低,蒸发温度越低,没有达不到的。。。
总得有个标准吧
一般是不是低压不为负作为标准?
还是以冷凝温度50的结合压机最大压差为标准??
请指点!
回复
11楼
404A制冷剂的 沸点(ºC) -46.2 ,临界压力KPa 3728.9 ,临界温度(ºC) 72.046
而你采取的又是风冷,要想达到快速制冷几乎不可能,你可以把它改成水冷,这样即加快了制冷速度,又降低了能耗。
回复