1、抗震设计时,多塔楼高层建筑的   结构布置 宜符合下列规定: (1)塔楼与底盘之间应根据受力情况、平面和竖向不规则程度、地基条件以及技术经济等因素,综合确定是否设置变形缝,能不设缝时尽量不设缝。 (2)各塔楼的层数、平面和刚度宜接近,塔楼相对底盘宜周边、分散、均衡布置;并应控制底盘结构的扭转位移比。可利用裙楼的卫生间、楼电梯间等布置剪力墙或支撑,剪力墙或支撑宜沿大底盘周边布置。


1、抗震设计时,多塔楼高层建筑的   结构布置 宜符合下列规定:
(1)塔楼与底盘之间应根据受力情况、平面和竖向不规则程度、地基条件以及技术经济等因素,综合确定是否设置变形缝,能不设缝时尽量不设缝。

(2)各塔楼的层数、平面和刚度宜接近,塔楼相对底盘宜周边、分散、均衡布置;并应控制底盘结构的扭转位移比。可利用裙楼的卫生间、楼电梯间等布置剪力墙或支撑,剪力墙或支撑宜沿大底盘周边布置。

2、多塔楼   结构计算 应符合下列规定:
(1)大底盘多塔楼结构宜按实际情况整体建模计算,必要的简化处理应符合结构实际受力状况,计算结果应经过分析判断,确认合理、有效后方可用于设计。
(2)一般情况下大底盘的楼板在计算模型中宜采用弹性楼板假定。多塔楼结构整体计算时,振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。
(3)大底盘多塔楼结构各塔楼的周期比、位移比宜在整体模型中计算统计;裙楼位移比应采用整体模型计算统计。计算周期、位移等指标时可按刚性楼板假定。
(4)多塔楼结构应根据施工阶段大底盘合拢前塔楼及底盘的实际情况分别建模验算施工工况。

(5)当底盘尺寸较大时,宜计算温度及混凝土收缩作用对底盘结构构件内力的影响,并应采取相应的措施。

3、抗震设计时,多塔楼结构的   构造措施 应符合下列规定:
(1)底盘屋盖结构应适当加强,板厚不宜小于150mm,楼板钢筋双层双向配置,每层每方向最小配筋率不宜小于0.25%,屋盖梁底筋、腰筋及不小于1/4支座面筋宜通长布置。
(2)塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从嵌固端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵筋的最小配筋率宜适当提高,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;剪力墙宜按《高规》第7.2.15条的规定设置约束边缘构件。
(3)结构层侧刚比、层抗剪承载力之比仅适用于大底盘以上的单塔结构。

(4)多塔楼结构不存在整体结构的扭转周期比。