01  制冷机房 ▽蓄冰主机(左)与基载主机(右),注:白色管道为乙二醇,蓝色管道为冷冻水,红色和黄色管道为冷却水,950x3+500x1(基载)   ▽冷却水泵、冷冻水泵与乙二醇水泵   ▽换热机组与分集水器


01  制冷机房

▽蓄冰主机(左)与基载主机(右),注:白色管道为乙二醇,蓝色管道为冷冻水,红色和黄色管道为冷却水,950x3+500x1(基载)

 
▽冷却水泵、冷冻水泵与乙二醇水泵
 
▽换热机组与分集水器
 

02  蓄冰槽


▽蓄冰槽内与设备铭牌,   注:进口的乙二醇溶液加了颜色,呈淺紫红色,一旦乙二醇泄露,水的颜色会变色。据说进口乙二醇的价格1元/升  
▽蓄冰槽上方管道排布

03  控制系统

▽运行界面图与制冷主机运行状况

▽系统参数设定界面

▽各设备累计运行时间

▽运行数据记录,左边为 温度曲线与数据表 (分别记录冰槽和板换的乙二醇进出口温度、分水器冷冻水供水温度、集水器冷冻水回水温度、冷却塔进出水温度),   右上为 蓄冰量 ,右下为 调节阀开度曲线 ,最下方为 压力曲线 (分别记录冷冻水供回水压力、乙二醇压力)
▽系统运行模式切换界面


04  制冷机房监控室

▽机柜布置与散热    

▽机房设置分体空调柜机,冷媒管约20m+,室外机设置在车库内。室内温度约27度


05  裙房屋面


▽设备与机房皆采用格栅遮挡,艺术化处理后,较为美观


06  150m公寓屋面


▽冷却水管采用100mm橡塑保温,再用不锈钢皮包裹。

▽公寓卫生间采用无动力风帽

▽冷却水供回水出屋面处,冷却水管每3米一节从屋面往下,吊到最下面焊接。160m+耗时三个月,可想而知作业环境多么恶劣!!!

▽注:左图蓝色为冷却塔补水管


07  裙房屋面燃气管道




08  公寓屋面燃气管道



09  细节


▽屋面&车库区冷却水管

▽卫生间通风空调,每个蹲厕的隔门上方100mm、下方70mm的间隙,蹲位后面只有100mm的缝隙,蹲位间的隔板到顶。每个隔间做排风口有一定的道理。