01 制冷机房 ▽蓄冰主机(左)与基载主机(右),注:白色管道为乙二醇,蓝色管道为冷冻水,红色和黄色管道为冷却水,950x3+500x1(基载) ▽冷却水泵、冷冻水泵与乙二醇水泵 ▽换热机组与分集水器
01 制冷机房
▽蓄冰主机(左)与基载主机(右),注:白色管道为乙二醇,蓝色管道为冷冻水,红色和黄色管道为冷却水,950x3+500x1(基载)
02 蓄冰槽
03 控制系统
▽运行界面图与制冷主机运行状况
▽各设备累计运行时间
04 制冷机房监控室
▽机房设置分体空调柜机,冷媒管约20m+,室外机设置在车库内。室内温度约27度
05 裙房屋面
▽设备与机房皆采用格栅遮挡,艺术化处理后,较为美观
06 150m公寓屋面
▽冷却水管采用100mm橡塑保温,再用不锈钢皮包裹。
▽公寓卫生间采用无动力风帽
▽冷却水供回水出屋面处,冷却水管每3米一节从屋面往下,吊到最下面焊接。160m+耗时三个月,可想而知作业环境多么恶劣!!!
▽注:左图蓝色为冷却塔补水管
07 裙房屋面燃气管道
08 公寓屋面燃气管道
09 细节
▽屋面&车库区冷却水管
▽卫生间通风空调,每个蹲厕的隔门上方100mm、下方70mm的间隙,蹲位后面只有100mm的缝隙,蹲位间的隔板到顶。每个隔间做排风口有一定的道理。