1 工程概况 扬州大学扬子津校区文体馆建筑面积为48517㎡,框架6层,建筑高度为23.7 m,平面尺寸为174.95 m×81.6 m。底层由半地下游泳馆、下沉广场和就业大厅等组成,底层层高为5.4m,二层办公用房层高4.5 m。该工程为丙类建筑,设计使用期限50年,采用钢筋混凝土框架结构,大跨度楼面采用装配式箱形混凝土空心楼盖新技术。下沉广场作为体育活动用房和文化活动用房的过渡空间,该空间采用24根800 mm×800 mm的型钢混凝土柱,柱高24 m,内置十字形钢,钢板厚120 mm,为 Q235B;基坑坑底标高30多个,最大埋深3.2m。
1 工程概况
扬州大学扬子津校区文体馆建筑面积为48517㎡,框架6层,建筑高度为23.7 m,平面尺寸为174.95 m×81.6 m。依据地质勘探报告,该场地水文地质条件属长江下游冲积平原区,所揭示的土层分为8层。含水层情况:地下水类型属浅层空隙型潜水,土层垂直渗透系数为1.9×10-cm l s ,常年地下水位为-5.100 m,地下潜水埋深0.6~1.1 m。拟建工程位置有一东西向老河道,宽10.2~15.6 m,河塘底部深2~2.5 m,淤泥厚0.5m左右。
2 降水难点
本工程涉及承台及基础标高30多个,在土方开挖时,发现①~③轴泳池、管廊、设备房等较深的部位降水效果不佳,含水层的潜水未有效降排,结合现场开挖情况,此范围内存在不透水夹层,地质勘探报告未详细涉及。土方开挖时发现,在基坑上部存在多层不透水夹层,导致承台、基坑底部降水效果不佳,中间土层出现地下水外渗,严重影响土方开挖和垫层施工。
3 综合降水技术
由于遇不透水夹层,加上泳池、管廊、设备房以及各种承台基底设计标高不同,按原环形井点降水方案已不能满足基坑施工要求,本工程采取了综合降水技术,收到了较好的效果。
3.1 错层降水
在泳池、管廊和设备房等部位采取临时轻型井点降水,在不同夹层中埋入井点滤管,进行错层降水,效果较好(图1)。
3.2 局部预埋井管降水
在较深的承台或基础底板以下利用陈旧的井管永久埋设,只用水平总管引至集水箱,最终只需封堵降水管即可(图2)。
图1 局部错层降水 图2 井管永久埋设
3.3 埋设地龙降水
在少数部位埋设025PVC-U管地龙(图3),连接在降水总管上, PVC-U管不受长度限制,施工方便,可以在30~40 m外单管降水,只要利用已有的总管,无须其他设备,封堵也非常方便。尤其适合于单个承台局部深基坑降水,效果较好,无须常规的轻型井点,节省材料(图4)。
图3 埋设地龙管与错层降水相结合
图4 局部深基坑地龙降
3.4 焊接止水环封堵井管
对于穿越底板不能拔除的埋设井管,采用焊接止水环及管内灌浆防水堵漏的方法,截除井管同时封堵井点(图5)。
图5 井管焊接止水环
3.5 降水的绿色排放与应用
(1)在施工运输道路边设置排水沟,井点降水排入水沟,通过水沟引导汇集排入附近的河道。
(2)作为基础和第1,2层混凝土养护用水。
(3)降水阶段作为施工现场厕所冲洗用水。
(4)施工区路面洒水,控制扬尘。
(5)施工车辆冲洗用水。
4 体会
(1)在常规轻型井点降水施工中,不应一味照搬计算公式,用增加井点的数量、增加井的埋深等方法来增加涌水量、超范围地降低地下水位等,而应依据基础设计状况,利用与局部降水方法相结合的工艺,可取得事半功倍的效果。
(2)遇不透水夹层,综合采用以上几种降水方法降水,点面结合,方法简便可行,降水效果良好,节能、节材、节水等符合绿色施工的要求。