我是设计菜鸟,想请教下各位大虾,喷口送风在设计手册上面说安装高度宜在6--10m ,那要是大点的体育馆,吊顶有二三十米高的,周围都是看台,不可能在中间位置布置风口,是不是就不适合采用喷口送风呢。。这种应该怎么办呢??我个人觉得只要工作区域在回流区是不是就问题不大。。谢谢大家赐教!!
我是设计菜鸟,想请教下各位大虾,喷口送风在设计手册上面说安装高度宜在6--10m ,那要是大点的体育馆,吊顶有二三十米高的,周围都是看台,不可能在中间位置布置风口,是不是就不适合采用喷口送风呢。。这种应该怎么办呢??我个人觉得只要工作区域在回流区是不是就问题不大。。谢谢大家赐教!!
2楼
如果做喷口送风,对于你这种高度的房间,喷口设在1/3的高度就可以了
其实不一定要做喷口送风,座椅送风也是一种很好的选择,采用下送上回上排的气流组织形式,其效果还是不错的
回复
3楼
设计态度不认真:(没一个工程都计算,等你退休时就可以整理出一个表格出来了,那时你的表格会有一定的参考价值:)
回复
4楼
请教个问题,一五星级酒店的大堂贯穿一~四层,大堂一层的层高4.5m,请问大堂的空调设计应该选择何种风口?如按照球形喷口进行计算时按照陆耀庆的设计手册,Vx不能达到要求。
回复
5楼
调整风口参数,让其满足要求
回复
6楼
当然喷口送得远,我单位供应进口空研喷口和旋流风口,自动感应型,无需电信号。详细010-65735986刘先生
回复