非预应力锚杆可无裂缝?
自黑abc
自黑abc Lv.2
2024年01月02日 10:53:09
来自于地基基础
只看楼主

下卧层 土木吧 地基基础软弱下卧层验算时,Es1/Es2=1.4 或 Es1=6.99MPa、Es2=5.92MPa(刚度接近),地基压力扩散角 θ 可否参考 JGJ 94 表 5.4.1 取值?  答:GB 50007 表 5.2.7 未给出 E s1 /E s2 < 3 时的地基压力扩散角。E s1 /E s2 < 3,说明持力层与下卧层的刚度相差不太大,可以采用均质土层的应力分布的计算方法计算软弱下卧层顶面处的附加应力,应力系数可按 GB 50007 附录 K.0.1 取值。


下卧层

土木吧

地基基础软弱下卧层验算时,Es1/Es2=1.4 或 Es1=6.99MPa、Es2=5.92MPa(刚度接近),地基压力扩散角 θ 可否参考 JGJ 94 表 5.4.1 取值? 

答:GB 50007 表 5.2.7 未给出 E s1 /E s2 < 3 时的地基压力扩散角。E s1 /E s2 < 3,说明持力层与下卧层的刚度相差不太大,可以采用均质土层的应力分布的计算方法计算软弱下卧层顶面处的附加应力,应力系数可按 GB 50007 附录 K.0.1 取值。


可采用非预应力锚杆?

土木吧

    按照 JGJ  476 要求,抗浮设计等级甲级的工程,抗浮锚杆按不出现裂缝进行控制,在荷载效应标准组合下,锚固浆体中不应产生拉应力。非预应力锚杆能否实现?采用非预应力锚杆是否需经专家论证? 

答:JGJ  476 第 7.5.8-1 条规定“抗浮设计等级甲级的工程,抗浮锚杆按不出现裂缝进行设计,在荷载效应标准组合下锚固浆体中不应产生拉应力”。目前地下室抗浮措施中采用的囊式锚杆、扩大段(端)锚杆,筋体采用普通钢筋或预应力螺纹钢筋,在筋体外包裹防腐油脂涂层、外设 PVC 套管隔离保护,筋体锚固端板位于扩大段(端)底部,不施加预应力可实现锚固浆体中不产生拉应力。抗浮设计中采用此类非预应力锚杆无须经专家论证。 


仍是不利地段

土木吧

7. 当场地内存在较软弱土层,勘察报告根据 GB  50011 第 4.1.1 条划分为抗震不利地段,当位于地下室范围的较软弱土层被挖除后,该场地是否可按抗震一般地段考虑? 

答:  GB  50011 第 2.1.8 条对场地定义:“工程群体所在地,具有相似的反应谱特征;其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于 1.0k ㎡的平面面积。”地质勘察时根据 GB  50011 表 4.1.1 划分建筑场地对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段,是将地形、地貌和岩土特性的影响综合在一起加以评价。地震造成建筑的破坏,除地震动直接引起结构破坏外,还有场地条件的原因,如地震引起的地表错动与地裂、地基土的不均匀沉陷、滑坡和粉、砂土液化等。可见规范所定义的场地对建筑抗震有利、一般、不利和危险地段划分,与建筑物采用的基础形式、地下室深度等无关联。 

因此,建于抗震不利地段的建筑物,当位于地下室范围的较软弱土层被挖除后,仍处于抗震不利地段。

相关推荐

APP内打开