底部框架1托6梁柱混凝土强度等级均为C35,地震烈度小于6度,底部框架梁未按墙梁设计,规范中对底部框架层楼板120mm限制有两个地方,1、《砌体规范》7.3.12第3条托梁按墙梁设计时候板厚不宜小于120。2、《抗震规范》7.5.3第1条过渡层板厚部应小于120mm(规范解释是为了传递水平地震作用)第一个问题,本工程并未按墙梁设计又无地震作用,120厚是否需要满足?第二个问题,底部框架层板(包括抗震和非抗震)混凝土强度等级可否用C20,(当然施工就麻烦,但C35板最小配筋率比C20大了许多甲方有意见)

底部框架1托6梁柱混凝土强度等级均为C35,地震烈度小于6度,底部框架梁未按墙梁设计,规范中对底部框架层楼板120mm限制有两个地方,
1、《砌体规范》7.3.12第3条托梁按墙梁设计时候板厚不宜小于120。
2、《抗震规范》7.5.3第1条过渡层板厚部应小于120mm(规范解释是为了传递水平地震作用)

第一个问题,本工程并未按墙梁设计又无地震作用,120厚是否需要满足?
第二个问题,底部框架层板(包括抗震和非抗震)混凝土强度等级可否用C20,(当然施工就麻烦,但C35板最小配筋率比C20大了许多甲方有意见)

请各位大侠谈谈你们的看法。
免费打赏
小盒子
2016年02月01日 13:53:09
2楼
小弟现在遇到一些疑问 底部两层框架的底框结构 是否两层框架的板厚都不应小于120mm
回复
davyzhang6509
2016年02月01日 16:16:22
3楼
属转换结构,转换层的楼板需要加强。
c30即可,规范要求2.5%,c20和c35配筋率是一样的