在正常环境温度下,安装于成套装置内的低压断路器要降容使用,因为成套装置内散热受限,一般来说,成套装置防护等级越高,散热效果越差;成套装置内断路器越多、断路器规格越大,降容系数越小。 实际应用中,需按制造商提供的数据进行选择,正规合格的制造商有义务、有能力也必须提供这些数据。 在设计选型时,也可按照经验数据选择,但会有些误差,降容系数可取 0.7 ~ 0.8。也可 按断路器产品样本中环境温度

在正常环境温度下,安装于成套装置内的低压断路器要降容使用,因为成套装置内散热受限,一般来说,成套装置防护等级越高,散热效果越差;成套装置内断路器越多、断路器规格越大,降容系数越小。

实际应用中,需按制造商提供的数据进行选择,正规合格的制造商有义务、有能力也必须提供这些数据。 在设计选型时,也可按照经验数据选择,但会有些误差,降容系数可取 0.7 0.8。也可 按断路器产品样本中环境温度 55℃ 时的数据选取,由于断路器安装在成套装置内,断路器55℃环境温度相当于成套装置外40℃的环境温度。目前,电子脱扣器应用比较普遍,但其对环境温度更加敏感,其降容系数可按表1取值。

表1  长延时热脱扣器(Ir)温度降容系数

成套设备外环境温度

25

30

35

40

45

50

55

成套设备内断路器周围空气温度

40

45

50

55

60

65

70

降容系数 θ

1.00

0.98

0.95

0.93

0.90

0.88

0.85

因此,环境温度对断路器的选择、脱扣器的整定都有比较大的影响!