如何计算线径与电流的关系?涨知识了
长情的茶叶
2023年12月27日 11:28:26
只看楼主

在选择导线或对 PCB 布线时,要注意根据电流选择合适的线径(线宽),以免发热量过大造成危险。 一、线缆线径与电流 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(mm 2 )    

在选择导线或对 PCB 布线时,要注意根据电流选择合适的线径(线宽),以免发热量过大造成危险。


一、线缆线径与电流
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
线径(mm 2    
铜线温度(℃)    
60    
75    
85    
90    
电流(A)    
2.5    
20    
20    
25    
25    
4    
25    
25    
30    
30    
6    
30    
35    
40    
40    
8    
40    
50    
55    
55    
14    
55    
65    
70    
75    
22    
70    
85    
95    
95    
30    
85    
100    
100    
110    
38    
95    
115    
125    
130    
50    
110    
130    
145    
150    
60    
125    
150    
165    
170    
70    
145    
175    
190    
195    
80    
165    
200    
215    
225    
100    
195    
230    
250    
260    
导线线径一般按如下公式计算:
铜线:S= IL/54.4*U
铝线:S=IL/34*U`
式中:I—导线中通过的最大电流(A);
L—导线的长度(m);U—充许的电源降(V);
S—导线的截面积(mm 2 )。
说明:
1、U 电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠。
根据经验可得 1mm 2  的铜导线安全载流量为 5-8A;铝导线的安全载流量为 3~5A。有三种口诀可以用来估算:
口诀 1:
二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表 1 可以看出:倍数随截面的增大而减小。二点五下乘以九,往上减一顺号走:说的是 2.5mm 2 及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm 2 导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
从4mm 2 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1, 即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五:说的是35mm 2 的导线载流量为截面数的 3.5 倍,即 35×3.5=122.5(A)。从50mm 2 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即 50、70mm 2 导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm 2 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。条件有变加折算,高温九折铜升级:上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm 2 铜线的载流量,可按25mm 2 铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流:就是穿2根时,要按8折计算载流量,3 根7折,4 根 6 折。
口诀 2:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。
口诀的意思是:
十下五,百上二:10mm 2 的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,100以上的都是截面积乘以2。
二五三五四三界:25mm 2 以下的乘以 4,35mm 2 以上的乘以3。柒拾玖五两倍半:70和95平方都乘以2.5,铜线升级算:如果是铜线就升一个档,比如2.5mm 2  的铜线,就按4mm 2 铝线计算。
口诀 3:
十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
十下五、百上二:与口诀2的第一句相同。根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过 5A电流,100A以上则每平方毫米截 面只可通过 2A 电流。
五十三四上下分:10~50A 之间每平方毫米可通过 4A 电流,50~100安之间每平方毫 米可通过3A 电流。
埋地套管七五折:若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。

二、PCB 线宽与电流
根据 IPC 的文档,电路板的温升ΔT,导线的横截面积(=铜箔厚度×线宽)A和电流I之间存在如下关系: I=k  ? T 0.44 A 0.75
其中系数 k是一条曲线,PCB 内层走线和外层走线 k值差别很大(外层较容易散热)。因k近似一条直线,为简单起见,室温(25摄氏度)时取内层走线 k=0.024,外层走线 k=0.048。注意上式中的横截面积的单位为平方 mil。
IPC-STD-275 提供的数据如下表所示。线宽的单位是:Inch (1 英寸=25.4mm)。1 oz.铜=0.035mm,2oz.=0.07mm,1mil.=0.001inch.。
免费打赏
放水发电
2023年12月27日 17:29:50
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开