ALC板墙需要设置构造柱吗?
阿狸粑粑与企鹅
2023年12月19日 11:17:57
只看楼主

  许多人对三个工人砌墙的故事都不陌生。三个工人在建筑工地上安装 ALC墙板 ,有人问他们在做什么。第一个工人说:“我在安装ALC墙板。” 第二个人说:“我在建大楼”。第三个人说:“我在建一座美丽的城市。”故事本身很简单,但是不同的解读版本却很有趣。版本一:人生要像第二个和第三个人一样,要有大格局才有大成就;版本二:很多人常常自以为有成就,其实也就是搬砖砌墙罢了(这个解读会刺痛很多同行);版本三:只有第一个工人最让人放心,另外两个一天天想啥呢。其实有时候停下来想一想也挺好,比如就想到了“ALC墙体中构造柱如何设置”。

 

从实际工程中我们知道,砌块的应用离不开构造柱,构造柱与砌块总是出双入对,通过“构造柱+圈梁(框架梁)+框架柱(构造柱)”体系为砌块画地为牢,让他无处可逃,从而增强建筑物和墙体的整体性与稳定性,是防止结构与墙体倒塌的一种有效措施。


 
规范图集对ALC板墙构造柱有要求吗?        

     
现行的规范和图集关于构造柱的布置,几乎都集中在 砌块墙体 部分,而在ALC板材类墙体中并未说明构造柱的做法,主要原因有两点:一是由于ALC板材本身配置了钢筋且墙体尺寸较大,墙体本身的刚度与整体性较好;二是ALC墙板安装时顶天立地与主体结构通过连接件可靠连接。所以选型与排版合理的ALC墙体整体性与稳定性较好,不需要设置构造柱或者圈梁对墙体进行约束加强。
     
 

▲国标图集13J104中ALC墙板安装示意

 

▲实际项目中ALC墙板无构造柱

ALC板墙哪里需要设置构造柱吗        

     
关于ALC板墙构造柱的设置,有些地方的审图部门与质监部门机械地要求按照砌体 填充墙 执行。本文基于工程案例分析ALC板墙哪些位置需设置构造柱。      

     
①超过6m的长墙建议设置构造柱。例如,某项目在进入精装修阶段,墙面底漆或腻子完成后,长墙部位(超过6米,没有设置构造柱)的伸缩缝、拼缝及板面出现竖向裂缝,其余部位出现裂缝相对较少,比例约为9:1。      
 

▲超长(8m)墙体出现收缩裂缝(未设构造柱)

 

▲某超长ALC板墙中间设置构造柱

②ALC墙板拼板尺寸较小,例如ALC墙板尺寸≤200mm,其尺寸接近砌块尺度时,板墙的整体性与稳定性偏弱,建议优化排版尺寸不宜出现尺寸较小的板型,如无法优化排版该位置可设置构造柱。

③门窗洞边墙垛尺寸较小或门洞边墙垛平面外缺乏可靠支点处。

④入户门位置建议设置构造柱。入户门重量较大,在极限开闭门情况下产生较大 动荷载 ,容易导致门框周边墙板拼接缝位置开裂。

 

▲某项目入户门后轻质隔墙板出现裂缝

⑤其他一些特殊位置,如ALC墙板与砌块交接处、ALC墙板在“十字形”以及“八字形”等异形节点处。

ALC板墙门窗洞口如何处理        

     
ALC板墙门洞位置是裂缝高发处,门洞位置的处理通常是设计难点,既要考虑经济性又要考虑墙体与门框在极限开闭门情况下的开裂风险。
     
 

▲某项目门头ALC搭接裂缝

 

▲某项目窗洞ALC搭接裂缝

实际项目中门头板通常有以下三种处理方式:倒八字ALC墙板(做法1)、混凝土下挂板(做法2)、混凝土抱框(做法3)。国标图集和部分地方图集中直接采用单个条板为门(窗)洞口过梁板的做法较多(做法1),但实际项目中采用ALC条板作为门头板时在门头或窗洞的倒八字搭接位置存在开裂现象,建议门头板优先设计为混凝土下挂板与主体结构一起现浇(做法2)。如门框一侧洞边墙垛尺寸较小(≤200mm)或门洞边墙垛平面外缺乏可靠支点,建议混凝土下挂板可与构造柱结合设计为混凝土抱框(做法3)。

 
▲ALC板墙门洞位置常见处理方式     

免费打赏
wwwwangba0dd
2023年12月27日 15:46:27
3楼

实际工程中也有类似的专家提出在墙板中设置构造柱。个人认为意义不大。首先,既然是构造柱,马牙槎和拉结筋怎么设置,如果不能解决这两个问题,不能保证和墙板实现有效拉结,那么设置构造柱还有设么意义;其次,墙板之间为弱连接,两片墙板直径有空隙,不能有效形成整体。即使设置了构造柱,实现了和构造柱相邻的墙板的连接,和其他墙板之间弱连接,对整体墙段也没有实际意义;再次,没有依据,从现行的规范和图集中,墙板均没有设置构造柱的要求,所谓设置构造柱,只是某些专家和检查人员给予砌体结构的惯性思维提出的,根本没有切实可行的方案,施工单位即使做了构造柱,设计和结算也很难找到合理的依据。