梁柱节点核心区箍筋太密,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置?
今晚不熬夜ing
2023年12月14日 09:48:40
来自于新政新规
只看楼主

框架柱节点核心区水平箍筋配置太密集时,施工很不方便,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置? 节点核心区抗震设计的原则要求是框架节点核心区不先于梁、柱破坏, 核心区内柱箍筋的数量和间距,应按节点加密区考虑 , 以 保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念, 梁的箍筋应设置至柱边50mm处 。 ◆ 节点核心区中柱箍筋应按加密区正常配置, 不得随意减少。

框架柱节点核心区水平箍筋配置太密集时,施工很不方便,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置?

节点核心区抗震设计的原则要求是框架节点核心区不先于梁、柱破坏, 核心区内柱箍筋的数量和间距,应按节点加密区考虑 保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念, 梁的箍筋应设置至柱边50mm处

节点核心区中柱箍筋应按加密区正常配置, 不得随意减少。

具体参见22G101-1P2-11和18G901-1P2-9图集相关要求,如上图所示。  

在施工中当节点核心区的复合箍筋肢数较多时, 经设计确认后 ,可采 用除最外侧矩形箍筋、菱形或多边形箍筋必须为封闭箍筋外,中间部分箍筋用符合抗震构造要求的拉筋或封闭箍筋加拉筋的复合箍替代的做法。


yj蓝天
2023年12月24日 10:22:28
3楼

好资料,学习了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开