清水交付指的是交房时屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理;而屋外全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。 1、室内墙部分: 1)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝; 2)腻子墙面粘结牢固,不得起皮、掉粉;阴阳角方正顺直,墙面整体平整无接缝;

清水交付指的是交房时屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理;而屋外全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。


1、室内墙部分:


1)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;


2)腻子墙面粘结牢固,不得起皮、掉粉;阴阳角方正顺直,墙面整体平整无接缝;


3)厨卫墙面光滑、洁净、颜色均匀;无抹纹、无浮沙(采用细砂纸进行打磨,最后用水清洗);


4)预留洞口规范:孔洞、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整;


5)不同界面清爽(采用美纹纸进行粘贴)。


房间清洁标准:

 


卫生间内墙腻子墙面内翻50,卫生间防水从地面上翻(浴缸处再上翻300):

 


厨卫墙面光滑、洁净、颜色均匀;无抹纹及无浮沙:

 

弯头处不得有残留物、厨房门套顺直、腻子墙面内翻50。


踢脚线用灰色漆涂刷高150,沿地面下翻20。

 


 

踢脚线细部处理△


 

走道墙面△


 

踢脚线深色涂料涂刷△


2、室内地面部分:


1)地坪平整、清洁、清爽(必要时交房前用水进行清洗);


2)面层与结构层应结合牢固,无空鼓、裂纹(空鼓面积不应大于 40cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计);


3)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷;


4)阳台等有地漏处的面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;


5)墙角踢脚线,高度一致,出墙线条均匀。


门洞处切割伸缩缝:

 

地坪平整、清洁不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。


 

切缝不顺直,返工。


阳台(景观、生活)地面坡向地漏:

 


烟道打胶:

 

厕所门槛防水附加层外翻100。


3、室内门窗部分——铝合金:


1)金属门窗框和副框的安装必须牢固;


2)金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施;


3)金属门窗配件安装应牢固;


4)金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续;


5)金属门窗框与墙体之间的缝隙采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹;


6)金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽;


7)有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通。


8)门窗玻璃安装后应牢固,不得有裂纹、损伤和松动;


9)密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐;


10)带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于 0.5mm;


11)玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气;


12、门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。


 


 

角码安装位置需要调整△


窗框窗框内侧打胶顺直,扶手收口打胶规范:

 


强调胶缝的打胶质量,要求胶缝饱满、平滑、顺直:

 


窗框四周内外墙均需打胶,注意转角胶缝的观感:

 


阳台栏杆自可踏面高度保证1050,强调成品保护:

 

封堵盖板不能打广告,颜色砼扶手。


百页安装及细部处理:

 


4、室内门窗部分一一入户门安装:


1)入户防盗门的安装必须牢固;


2)防盗门的配件安装牢固;


3)防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤;


4)门框与墙面界面清析、顺直(用美纹纸粘贴);门框无腻子污染;


5)防盗门密码锁保护良好,表面应洁净,无划痕碰伤,并能正常使用。

 


5、室内安装部分一一照明部分:


1)户内强弱电箱安装牢固,位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤;


2)箱内配线整齐,无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;


3)箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐,回路编号齐全标识正确;


4)预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位、标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚;


5)卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。


箱内开关动作灵活可靠箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确:

 

户内配电箱安装方正,标识齐全。


 


 

预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚。


 

卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固防松零件齐全。


6、室内安装部分一一给排水部分:


1)户内给排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀;管道接口严密无渗漏,管道畅通,不堵塞;管道表面洁净无划伤及碰伤;


2)户内给水管道安装牢固,横平竖直、部件齐全,接口严密无渗漏,支架间距均匀;管道表面洁净无划伤及碰伤;


3)安装控制线清晰,预埋的冷、热水套管标示清晰、管口圆滑、管内干净、标高一致(埋设于墙中钢套管内壁除锈刷防腐漆);


4)管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净并均匀涂刷银粉漆两遍。


排水立管阻火圈安装:

 

卫生间门套腻子内翻50(包括踢脚线)。


预埋的冷、热水套管标示清晰、管口圆滑、管内干净、标高一致(埋设于墙中钢套管内壁除锈刷防腐漆)。

 


注:取消立管防水附加层:

 

管道穿楼板处设置的钢套管冒出楼板高度符合规范要求,套管周边清理干净并均匀涂刷灰色面漆两遍。


强调天棚管根涂料平整无污染:

 

户内给排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀;管道接口严密无渗漏,管道畅通,不堵塞;管道表面洁净无划伤及碰伤。


 


 


 

卫生间预留排水接口;外墙上的空调套管加设装饰盖;卫生间安装等电位盒。


7、室内分户验收标识部分:


主要针对建筑尺寸:


1)质量要求:房间内墙面之间净距极差值控制在20mm 以内;室内净高应符合设计要求,室内净高偏差值控制在 -20mm 以内,极差值控制在 20mm 以内。非矩形房间的内墙面净距差由分户检验小组自行确定;


2)检验方法:尺量或仪器等检查,墙面之间净距测点宜在离地 1m 高左右,距墙角 500mm 处;


3)检查数量:自然间全数检查。房间内墙面之间净距按每个房间长、宽两个方向各测不少于2点;室内净高起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间各测点不少于4点,即4角点。角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约 500mm 处。有坡度要求的房间不测室内净高(针对斜屋面)。


4)凡可标识的分户检验测点位置应用不易褪识的标记加以标识并保留。


房间净高测量标识:

    