硫化氢不同浓度硫化氢对人的影响、阈限值 1.【问】硫化氢浓度为500ppm,一旦出现泄漏,将会‘触电式’致命吗? 【答】基本准确,硫化氢阈限值为15mg/m3(10ppm)、安全临界浓度为30mg/m3(20ppm)、危险临界浓度为150mg/m3(100ppm)、高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生闪电型死亡,换算成PPM为700左右,而非问题中的500ppm。 硫化氢通常物理状态:无色气体,比空气略重,15℃ 0.10133MPa (latm) 下蒸气密度(相对密度) 1.189。自燃温度:260℃。爆炸极限:空气中蒸气体积分数在4.3%-46%。溶解度:溶于水和油,溶解度随溶液温度升高而降低。可燃性:燃烧时火焰呈蓝色,生成二氧化硫。气味和警示特性:硫化氢有极难闻的臭鸡蛋味,低浓度时容易辨别出。但由于容易很快造成嗅觉疲劳和麻痹,气味不能用作警示措施。生理影响:硫化氢是一种剧毒气体,常在天然气生产、高含硫原油生产、原油馏分、伴生气和水的生产中可能遇到。处于高浓度[超过 150mg/m3(100ppm)的硫化氢环境中,人会由于觉神经受到麻痹而快速失去嗅觉。长时间处于低硫化氢浓度的大气中也会使嗅觉灵敏度减弱。过多暴露于硫化氢中能毒害呼吸系统的细胞,导致死亡。血液中存在酒精能加剧硫化氢的毒性,即使在低浓度[15mg/m3(10ppm)-75mg/m3(50ppm)]时,硫化氢也会刺激眼睛和呼吸道。吸入一定浓度的硫化氢对身体的伤害,参见下面的表 A.1。
硫化氢不同浓度硫化氢对人的影响、阈限值
1.【问】硫化氢浓度为500ppm,一旦出现泄漏,将会‘触电式’致命吗?
【答】基本准确,硫化氢阈限值为15mg/m3(10ppm)、安全临界浓度为30mg/m3(20ppm)、危险临界浓度为150mg/m3(100ppm)、高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生闪电型死亡,换算成PPM为700左右,而非问题中的500ppm。
具体可参照下面几个规范归纳与介绍:
规范1、参考 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则安监总厅管三〔2011〕142号》
硫化氢急性中毒:高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生闪电型死亡。职业接触限值:MAC(最高容许浓度)(mg/m3):10。应急处置原则的隔离与疏散距离:小量泄漏,初始隔离30m,下风向疏散白天100m、夜晚100m;大量泄漏,初始隔离600m,下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。
规范2、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB50493-2019
附录B:工作场所硫化氢浓度不允许超过10mg/m3(MAC短时最大容许浓度,10mg/m3 换算为ppm为6.5ppm);
规范3、《硫化氢环境应急救援规范》SY/T 7357-2017
第6.5.2条:对大气中硫化氢浓度大于15mg/m3 (10ppm)区域内被困居民进行逐户搜救。便携式硫化氢气体检测仪[量程为150mg/m3(100ppm)和1500mg/m3(1000ppm)],用于空气环境中的可燃及有毒有害气体的检测和超限报警
规范4、SYT 6277-2017 硫化氢环境人身防护规范 关于硫化氢术语:
3.3 threshold limit value(TLV)在硫化氢环境中未采取任何人身防护措施,不会对人身健康产生伤害的空气中硫化氢最大浓度值。本标准中的阈限值为15mg/m3(10ppm)
3.4安全临界浓度 safety critical concentration在硫化氢环境中 8h 内未采取任何人身防护措施,可接受的空气中硫化氢最大浓度值。本标准中的安全临界浓度为30mg/m3(20ppm)。
3.5危险临界浓度 dangerous threshold limit value在硫化氢环境中未采取任何人身防护措施,对人身健康会产生不可逆转或延迟性影响的空气中硫化氢最小浓度值。本标准中的危险临界浓度为 150mg/m3(100ppm)。
3.6搬迁区域 remove area假定发生硫化氢泄漏时,经模拟计算或安全评价,空气中硫化氢浓度可能达到 1500mg/m3(1000ppm)时,应形成无人居住的区域。
规范5、GBZT 259-2014 硫化氢职业危害防护导则
A.2 本标准规定了硫化检测报警仪阈限值设置的一般原则,根据 GBZ1 对报警装置设置的技术要求,结合国内部分行业硫化氢检测报警仪阈值的设置情况,建议设置两级报警阈值,警报值设置在 10 mg/m3高报值设置在50mg/m3.
A.3 硫化氢的立即威胁生命或健康浓度;142 mg/m3(100 ppm)不同度硫化对人的影响见表 A.1。