关于连续梁相邻跨梁顶标高不同时,钢筋构造做法疑问
duanyaxue
duanyaxue Lv.2
2023年12月01日 11:05:50
只看楼主

22G101-1图集2-37页中,WKL中间支座纵向钢筋构造节点2,WKL梁顶有高差时,将高跨梁的上部钢筋弯折且伸入低跨梁中laE,请教当高差很大,大于梁高时是否还适用此种构造做法?求大神解惑。

22G101-1图集2-37页中,WKL中间支座纵向钢筋构造节点2,WKL梁顶有高差时,将高跨梁的上部钢筋弯折且伸入低跨梁中laE,请教当高差很大,大于梁高时是否还适用此种构造做法?求大神解惑。

image.png

免费打赏
zcygq
2023年12月01日 17:53:12
3楼

大于梁高时按错层梁锚固

回复
manqini225
2023年12月02日 18:54:19
4楼

这个节点是用于梁底一平的,高差大于梁高的,一般梁底标高也不会一样

duanyaxue:梁底不平有节点的图,做法很明确,这个节点就是针对梁顶标高不同,上部钢筋的构造做法

回复
123尺寸00
2023年12月04日 09:48:56
5楼

高差较大时(大于高跨梁高)应按WKL边跨及边柱构造

回复
puma25
2023年12月15日 10:15:56
6楼

如果高差都大于梁高了,就按照两个分开的边支座来锚固。

回复
小学生2013
2023年12月18日 09:48:22
7楼

如果高差特别大,水平段锚固也需要满足0.4LaE,可以按照简支处理,建议加大梁的跨中配筋,并且梁与梁连接部位单独补充详图,梁顶高差范围内有纵筋和箍筋的小短柱,比较稳妥

回复
在西安的小猪仔
2023年12月26日 21:36:29
8楼

图集中的理解还是高跨梁它是以锚固进支座lae,而不能理解成是锚固进低跨梁lae,明白这点就不论高差多大,高跨梁是以支座锚固处理,而低跨梁是以高跨梁为支座。