各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?必须画完图纸以后才能计算出管线长度能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度有这样的计算公式没有?不知道有没有更权威的设计地热的规定。
在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?
必须画完图纸以后才能计算出管线长度
能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度
有这样的计算公式没有?
不知道有没有更权威的设计地热的规定。
各位在设计低温热水地面辐射采暖设计时在算完房间热负荷后再查表确定加热管的管间距吗?必须画完图纸以后才能计算出管线长度能不能不画图,而是通过热负荷计算地热管线的长度有这样的计算公式没有?不知道有没有更权威的设计地热的规定。
相关推荐