今天给大家带来纯在的不能再纯正的干货,有关制冷系统制冷剂的充注,文章对于新手或者维修者来说有点难懂,但是希望大家仔细看下去。 1 前言 一般来说,家用空调、中央空调等制冷设备在制冷剂充注量方面是不要维修者动脑筋的。 因为制冷设备在出厂时都做了性能测试,给出了制冷剂充注量的参考值。 家用电冰箱、空调器在工厂用定量加氟仪加入制冷剂,部分商用制冷机组在出厂时也定量加氟了。
1 前言
2 水冷冷水机组制冷剂的充注
在中央空调和工业生产工艺降温中,水冷冷水机组使用比较普遍。这种机组由压缩机、卧式壳管式冷凝器、热力膨胀阀、卧式壳管式蒸发器及必要辅件组成一体。结构紧凑,操作控制方便,安装调试简单,在市场上受到欢迎。
3 风冷冷水机组制冷剂的充注
4 家用空调器制冷剂的充注
5 家用冰箱制冷剂的充注
冰箱制冷剂充注量应该满足下列条件:
a、冰箱能自动停机;
b、工作过程冷冻室和冷藏室蒸发器能结满霜;
c、箱外压缩机回气管只结露不结霜。
下面我们来看看制冷剂充注量不对,对制冷系统产生的故障,以及如何分析。
6 制冷剂充注量不足
制冷系统制冷剂充注量不足反映出的参数特征是:
1、蒸发器结霜或者结露不满;
2、压缩机吸、排气压力下降;
3、吸气温度偏高;
4、压缩机电机工作电流下降;
5、压缩机运行声音变低。
直接结果是机组制冷效率下降,达不到预期制冷效果。
制冷剂充注量不足并不难判断,值得注意的是供液管路堵塞(过滤网、毛细管等)膨胀阀调节太小也会造成蒸发器结霜或结露不满,机组制冷效果下降,这个时候即使制冷剂过量,蒸发器仍然结霜或结露不满,吸气压力低。这就需要综合分析,找他们的不同特征。
堵塞另有其表现 ,一般堵点是出现在通路细密环节,也就是通径小的地方,如干燥过滤器和膨胀阀的过滤网,毛细管等。这些都是制冷系统的高压部分,正常情况下是常温的, 如果堵塞了,那么堵点后就会变低温了,现象是堵点后结露或结霜。如果通路不堵,应该是节流器后面开始结露或者结霜。
初学者常把堵塞当制冷剂不足来处理,不断的充注制冷剂,不但蒸发器始终结霜或结露不满,还会出现制冷剂过量的故障特征。
7 制冷剂充注量过量
制冷剂充注过量在蒸发器和冷凝器上 都有特征表现 ,如果节流器(毛细管、节流阀)不能完全自动调节,那么供液过量后蒸发不完的液体会回到压缩机上来, 使压缩机外壳结霜或结露 。
如果节流器能完全自动调节,或者人为调小膨胀阀的供液量,那么压缩机回气管结霜或结露正常,多余的制冷剂液体会储存在高压部分,对于没有高压储液器的系统,多余的液体制冷剂就储存在冷凝器中。这时候 表现的特征是冷凝压力升高,蒸发压力蒸发温度也升高,制冷效率下降,降温速度慢,机组工作电流升高,机组工作声音变得沉闷。
当然,如果制冷系统内有大量空气,也会出现这种特征,但它们有其他的特征区别,那就是 制冷剂过量时,对于风冷冷凝器,散热翅片上部发热,下部因储存液体发凉 ; 对于水冷冷凝器(卧式壳管式),壳管高度方向上部发热面积小,而下部因储存过多液体制冷剂发凉面积多。 系统有空气但制冷剂量正常就没有这个特征。
7 制冷剂充注量与制冷量曲线关系
有图 3.4 可知,在一定的压缩机运行频率下和相同的电子膨胀阀开度下, 随着充灌量的增加 , 制冷量逐渐增大 , 在达到峰值以后 , 然后又逐渐的减少。
当充灌量较少时 , 制冷系统的蒸发温度较低 , 制冷剂流量很小 , 蒸发器出口过热度很大 , 导致蒸发器的换热面积没有充分得到利用 , 因此制冷量很小。当充灌量逐渐增大时 , 系统的质量流量增大 , 蒸发温度升高 , 蒸发器的有效换热面积增大 , 从而系统的制冷量增大。
尽管蒸发温度升高会使蒸发器与环境传热温差减少 , 但在达到峰值以前 , 增大质量流量仍在传热中占主导地位 , 所以制冷量会逐渐增大。但 是随着充灌量的进一步增加 , 蒸发温度的上升会使传热温差减少 , 这时传热温差占主导地位 , 制冷量反而会下降 , 抑制了制冷量的进一步上升 。 这就是制冷量出现峰值的原因 , 在峰值过后 , 传热温差占优势 , 制冷量又开始下降。
8 制冷剂充注量与功率曲线关系
由图 3.5 可知 : 随着充灌量的增加 , 空调器输入功率上升 。由于空调器的输入功率是由压缩机和风扇电机两部分构成的 , 其中风扇电机功率很小基本维持不变 , 而压缩机随系统运行情况变化很大。
压 缩机功率与制冷剂的质量流量成正比 ,随着充灌量的增加, 压缩机的质量流量增加,引起压缩 机的耗功增大 从而引起空调系统的输入功率逐渐增。
8 制冷剂充注量与EER曲线关系
由图3.6可知, 随着充灌量的增加,在能效比EER呈先增大后减小的趋势 。当充灌量较少时,制冷量增加速度较快,而输入功率增加得相对较慢,所以EER=Q/N呈现增大的趋势,随着充灌量的继续增大,输入功率的增加速度大于制冷量的增加速度,因而 EER 开始减小。
那么我们有没有什么办法,在设计的时候,就可以准确确定制冷剂的充足量呢?
首先我们必须要知道制冷系统的大部分制冷剂都在两器和液管中,其中两器中制冷剂的状态我们也要了解,以下就是两器中制冷剂状态的容积比计算方法:
今天的课程我们来研究下冷凝器的换热情况,我们都知道:在冷凝器中, 根制冷剂状态的不同可分为过热段、冷凝段、过冷段三部分, 三部分的相对位置由冷凝器同周围环境间的换热条件决定;
如上图所示:
过热段是制冷剂进入冷凝器后冷凝,直到达到饱和蒸汽临界点;图上的排气到饱和蒸汽曲线交点的直线段。
冷凝段:制冷剂从饱和蒸汽段冷凝到饱和液体的直线段;图上两根饱和线之间的位置。
过冷段:制冷剂从饱和液体持续冷凝到过冷度位置。
三段的焓值情况如下表格所示:
本系统中的冷凝温度为45℃,我们假定下空气侧的状态参数,进口温度25℃,出口温度30℃;关于换热的对数平均温差计算如下:
我们将冷凝器微分成很多小块,微分的原则是每小块的焓增相等;根据计算公式有:
冷媒侧换热量:Q1=m*Δh(换热量=质量流量*焓增)
空气侧换热量:Q2=K*A*ΔTm(换热量=换热系数*换热面积*换热温差)
根据能量守恒我们有:
Q1=Q2;
所以有:
m*Δh= K*A*ΔTm
进行如下变换
A= m*Δh/ K*ΔTm
首先我们可以认为整个换热器的换热系数应该是相等的(实际可能稍微有点偏差,不影响计算结果),由于制冷流量和焓增都是相等的;
所以,细分的换热面积与ΔTm是成反比关系的;
根据上述的阐述,我们有以下计算结果:
根据上述的方法,我们同样来计算蒸发器的换热状态:
蒸发器中的制冷剂状态是蒸发段和过热段,如下图展示:
两段的容积比计算数据如下:
很多学员在问了,这个体积比有什么用呢?后面我们将利用这个体积比来直接计算整个系统制冷剂的充注量
上节课,我们讲解了利用EXCEL来计算换热器中制冷剂状态的容积比,通过这个容积比,我们能够准确的计算出冷凝器和蒸发器制冷剂的充注量,由于制冷系统中80%-90%的制冷剂都在两器,因此,我们可以计算出整个系统制冷剂的充注量,那么如何利用EXCEl来计算呢?请听我们细细讲来。
制冷剂的质量有如下公式:
我们先来看下冷凝器,我们只需要知道冷凝器的容积,然后乘以平均密度,就可以得到冷凝器中制冷剂的质量了;
方法如下:
根据上节课的介绍,我们计算出了冷凝器中三种状态(过热、冷凝、过冷)的容积比了;我们假设每段的换热系数与换热温差是相等的;
根据以下公式:
A= m* Δh/ K*ΔTm
则每个焓增都对用相同的换热面积,
将焓差均分为10点,容积比也均分为10点,每点的容积比、焓值如表格所示:通过每点的压力和焓值,计算出对应的密度:
上述表格为过热段的数据。
其他两段数据结果如下:
我们有了这些曲数据,可以绘制密度—容积比的曲线了。
有了这个曲线,我们可以直接通过计算曲线下的面积,就是冷凝器内的蒸发器质量了。
可以分成三部分分别计算,过热段、冷凝段、过冷段,这样会准确一点;小伙伴可以自行尝试,我们下面直接利用趋势线的方法来计算整条曲线的面积(相对计算三条曲线面积来说误差偏大一点)
求取曲线的面积对数学一般的同学来说难度有点大,我们需要根据趋势线的函数,求出原函数,再根据原函数来求曲线面积,用Excel不好实现;这里建议数学一般的同学回归原始公式:
我们利用每段的平均密度乘以容积比就是制冷剂的量了。
如下计算表格:
经过计算,如下结果:
M (冷凝器)=413.55V(冷凝器容积)
同理,我们绘制下蒸发器的密度—容积比曲线,如下结果:
绘制密度—容积比曲线,得到如下:
任然利用上面冷凝器的思路,经过计算,如下结果:
M (蒸发器)=54.72V(冷凝器容积)
最终的结果:
M (制冷剂充注)=1.15*(413.55V(冷凝器容积)+ 54.72V(蒸发器容积));
其中:1.15为经验系数,各位同行可以利用相同的思路,分别求得压缩机、排气管、液管、吸气管的体积,然后乘以平均密度的思路来求解,我们这里不做详细的讲解。
如果系统中有储液器的存在,这个系数需要增加。
我们这里不讲解利用曲线面积求解的过程,这个对于一般的学员来说难度很大,需要利用微积分求原方程,我们利用EXCEL做仿真的原则就是人人都可以掌握,所以这里讲解了求平均密度的方法来求得结果,实践证明,偏差不会很大。
我们以蒸发器的模型来做介绍:
蒸发器的趋势曲线方程是:
y = -138.27x3 + 311.14x2 - 260.59x + 115.37
求得原函数是:
F (x)=-34.5675X^4+103.71X^3-130.295X^2+115.37X
我们按照原函数,求得每个点的累计面积,表格如下:
计算下来,最终计算面积是:54.2175;
对比下差值:
A=54.72/54.2175-1=0.9268%;
偏差值仅在1%以内;
点数越多,偏差会越小。
所以这里建议数学不好的同行,直接求平均值也是可行的。
不同的制冷剂或者不同的系统,计算的方法一样,结果是不一样的,这里提供的这种思路供同行参考,可以理论计算结合实际,再一次次修正,相信几次之后,你的制冷剂充注量可以计算的很精确啦。