水利工程中间产品质量检测频次及依据
qq30596777
qq30596777 Lv.2
2023年11月23日 09:56:31
只看楼主

水利工程中间产品质量检测频次及依据        

水利工程中间产品质量检测频次及依据
 

     

     

     

     

施工单位要按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~639)及有关技术标准对中间产品质量进行检测,并报监理单位复核,不合格产品不得使用。


     

     

     

     
0       1    
细骨料(常规检测)


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

同料源连续供应的每600~1200t/批[细度模数、石粉含量(人工砂)、含泥量、泥块含量、表面含水率]。


   

   

   

   
0       2    
细骨料(抽样检验)


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每月1?2次[表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量、碱活性(必要时)]。


   

   

   

   
0       3    
粗骨料(常规检测)


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

同料源、同规格连续供应的碎石每2000t一批,卵石每1000t一批(超径、逊径、含泥量、泥块含量、针片状)。


   

   

   

   
0       4    
粗骨料(抽样检验)


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每月1?2次[压碎指标值、表观密度、吸水率、含泥量、坚固性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、超径、逊径、碱活性(必要时)]。


   

   

   

   
0       5    
块石


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

根据料源情况检测1?3组,但每种材料至少检测1组[设计指标(如饱和单轴抗压强度、软化系数等)]。


   

   

   

   
0       6    
混凝土28d抗压强度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

大体积混凝土500m3取1组,非大体积100m3取1组。


   

   

   

   
0       7    
混凝土设计龄期抗压强度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

大体积混凝土1000m3取1组,非大体积200m3取1组。


   

   

   

   
0       8    
混凝土抗拉强度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

28d每2000m3取1组,设计龄期每3000m3取1组。


   

   

   

   
0       9    
混凝土抗渗指标


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

同一配合比每季度施工的主要部位取样1?2组。


   

   

   

   
10    
混凝土抗冻指标


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

同一配合比每季度施工的主要部位取样1?2组。


   

   

   

   
11    
混凝土坍落度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

机口每4h检测2次,仓面每8h检测2次。


   

   

   

   
12    
混凝土含气量


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每4h检测1次(抗冻、碾压混凝土)。


   

   

   

   
13    
混凝土出机温度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每4h检测1次。


   

   

   

   
14    
混凝土浇筑温度


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每100㎡仓面测1点,每浇筑层不少于3点。


   

   

   

   
15    
钢筋电弧焊接头


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

每300根接头取样1组检测,每组3个。


   

   

   

   
16    
钢筋机械接头


⑴检测频次依据:

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

⑵取样检测频次:

机械连接:每500个接头为1批,做拉伸试验,每组3个。


   

   

   

   
17    
钢筋闪光对焊


⑴检测频次依据:

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)。

⑵取样检测频次:

每300根接头取样1组检测,每组6个:3根冷弯,3根拉伸。


   

   

   

   
18    
水泥砂浆


⑴检测频次依据:

《浆砌石坝施工技术规定》(SDJ120—84)。

⑵取样检测频次:

28d每200m3砌体取1组,设计龄期每400m3砌体取1组。


   

   

   

   
19    
喷射混凝土


⑴检测频次依据:

《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007)。

⑵取样检测频次:

每一配合比每喷1000㎡混凝土至少取1组试件,检测28d抗压强度,喷大板或钻芯。


   

   

   

   
20    
锚杆抗拔试验


⑴检测频次依据:

《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007)。

⑵取样检测频次:

每300根锚杆为1批,每批3根。


   

   

   

   
21    
坝体黏性土压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

1次/(100~200m3)。


   

   

   

   
22    
坝体砾质土压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

1次/(200~500m3)。


   

   

   

   
23    
坝体(壳)砂砾料压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

1000?5000m3取1个试样,每层不少于10个,渐至坝顶处每层或每单元不少于5个。


   

   

   

   
24    
堆石料压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

主堆石区5000?50000m3取样1次,过渡层区1000?5000m3取样1次,试坑法。


   

   

   

   
25    
反滤(过渡)料压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

每200?400m3检测1次,每个取样断面每层不少于1组,试坑法。


   

   

   

   
26    
面板堆石坝垫层料压实质量


⑴检测频次依据:

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。

⑵取样检测频次:

水平面每500?1000m3检测1次,每单元不少于3次;斜坡面每1000?2000m3检测1次,试坑法。


   

   

   

   
27    
堤身填筑压实质量


⑴检测频次依据:

《堤防工程施工规范》(SL260—2014)。

⑵取样检测频次:

每填筑100~150m3取样1个,每层不少于3个。


   

   

   
     
   