为什么要装设接地线?接地线操作
wx_23719579
2023年11月20日 13:36:45
只看楼主

工器具包括绝缘手套、绝缘靴、接地线、电脑钥匙绝缘梯。其中,绝缘手套、绝缘靴、接地线属于安全工器具,工作之前之前必须按照相关规程进行检查。而绝缘梯属于辅助工具。右边的图片就是绝缘手套、绝缘靴、接地线放在一起时拍的。

工器具包括绝缘手套、绝缘靴、接地线、电脑钥匙绝缘梯。其中,绝缘手套、绝缘靴、接地线属于安全工器具,工作之前之前必须按照相关规程进行检查。而绝缘梯属于辅助工具。右边的图片就是绝缘手套、绝缘靴、接地线放在一起时拍的。


工作人员包括操作人、监护人。 装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

首先,我们为什么要装设接地线呢? 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。 特别是电缆,容易产生感应电荷,在电缆上工作时,合上接地刀闸后,为了防止电缆的感应电荷对人体造成伤害,必须在工作地点装设接地线一组。

                 

接地线检查:

1 、电压等级正确;

2 、在有效试验周期内;

3 、检查绝缘杆部分无龟裂、脏污、受潮等异常现象,软铜线部分无断股、松股现象,接线鼻子与软铜线的压接应紧固,接地软铜线与绝缘杆的连接螺丝紧固完好,接地端与导电端线夹完好。

下面是 110kV 接地线的图片。

我们装设接地线时使用的绝缘工具包括接地线、绝缘手套、绝缘靴,但是拆除接地线只要绝缘手套、绝缘靴。

绝缘手套检查:

1、在有效试验周期内;

2 、外观检查无龟裂、老化、表面应清洁、无发粘等现象,卷曲试验检查时无漏气现象。

右边是图片。

绝缘靴检查:

1、在有效试验周期内;

2、绝缘靴靴底部无断裂、老化,靴面无裂纹,靴内清洁、不潮湿。

右边是图片。

                 

站位的目的就是核对间隔,防止走错间隔。这里在细化几个小步骤:

1.按站位标准站在接地点的正下方(正前方);

2.监护人唱票,操作人复诵无误,监护人发出 对,执行! 指令;

3.操作人、监护人在接地点的正下方(正前方)将接地线理顺、放好。


装设接地端之后,就要装设导体端。步骤分解:

1. 操作人戴绝缘手套;注意:这时必须戴绝缘手套。

2. 操作人双手举起绝缘棒,用线夹挂在导线上,拧绝缘棒,将线夹拧紧;逐相装设接地线;这些注意一定要将线夹紧固。右边那个小图就是线夹与导线的特写。

3. 监护人进行检查确认。

                 

                 