复合电压过流闭锁方向保护!求教主变后备保护!
kanggl
kanggl Lv.2
2008年04月16日 12:02:09
来自于继电保护
只看楼主

为什么主变后备保护过流之外要加1.方向元件 2.复压元件(低电压、负序电压)?方向元件在线路保护中是指在双电源条件下,主变保护好像不存在这么一说;低电压、负序电压反应的是相间短路和相间不平衡,加在此处是为了突出主变(重要元件)保护的重要性吗?

为什么主变后备保护过流之外要加1.方向元件 2.复压元件(低电压、负序电压)?方向元件在线路保护中是指在双电源条件下,主变保护好像不存在这么一说;低电压、负序电压反应的是相间短路和相间不平衡,加在此处是为了突出主变(重要元件)保护的重要性吗?
免费打赏
dep500n
2008年04月16日 14:17:34
2楼
方向元件是为了区分故障发生在区内还是区外,这要看后备保护的保护范围而定。

增加复压元件的目的是因为主变的最大和最小运行方式差距较大,保证过流元件选择性就保证不了灵敏性。增加复压元件,在稳态情况下电压正常,这样即使过流的定值整定的低些也不会误动,在暂态情况下,电压下降,电流上升又可以保证灵敏性。

复压元件中增加负压元件是为了增加不平衡故障下的灵敏度。

这个保护不是突出主变。一些运行方式相差较大的线路或者其它电气元件也会使用用复压闭锁方向过流。
回复
dep500n
2008年04月16日 14:20:27
3楼
一些运行方式相差较大的线路或者其它电气元件也会使用用复压闭锁(方向)过流。
回复

相关推荐