这样的住宅楼如何考虑消火栓系统
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年02月25日 14:27:36
只看楼主

一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?各地区可能不一样呀,说说看吧

一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?

如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?
各地区可能不一样呀,说说看吧
cc38faf421f3f5af38a7.rar
107 KB
立即下载
免费打赏
ydh1981
2005年02月25日 17:12:55
12楼
措施的页156第7.1.1内规定的是底层为商场或车库且共用疏散楼梯的住宅,而我所提供的楼不共用疏散楼梯。
11楼的兄弟是什么地方的
“一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼”,
如果储藏室是车库了?用设置吗
回复
long37537
2005年02月26日 18:09:08
13楼
不用设置消火栓系统,规范规定底商超过六层才需要设。
回复
拽车蚂蚁
2005年02月27日 08:49:44
14楼
上海的那位大哥说的很有理,赞同!
回复
2000_fangfang
2005年02月27日 10:18:03
15楼
一层为是自行车库的话,二至六层单元式住宅楼,一般可不设消火栓。
回复
oceanni
2005年02月27日 10:19:53
16楼
见建规8.4.1条第四款的条文解释:如果商业网点超过一层,则应按商店要求,设置室内消防给水设施。
依据此条,一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,如果总体积(整个建筑的体积)大于5000立方米,应设室内消防给水。
回复
忘情水
2005年02月27日 13:33:06
17楼
同意16楼,规范上说的很清楚!但是一层为储藏室,可以不舍!
回复
胡子渣
2005年02月27日 15:06:37
18楼
第一种情况可不设消火栓,但是有必要的话在储藏室层的楼梯内设置灭火器,第二种情况里有两层商铺,按照9楼的说法,不公用通道的话可以分开考虑,如果只是单间商铺,则只设置灭火器,住宅部分可不设,如果是大商场的话,消火栓是要设置的,不管体积是否大过5000,因为考虑人员的密集程度问题是要注意的。
回复
wx8001
2005年02月28日 15:09:07
19楼
住宅部分为什么 可不设?要设就都设!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ydh1981
2005年03月02日 22:44:20
20楼
第 16 楼

见建规8.4.1条第四款的条文解释:如果商业网点超过一层,则应按商店要求,设置室内消防给水设施。
依据此条,一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,如果总体积(整个建筑的体积)大于5000立方米,应设室内消防给水。
商业网点超过一层,则应按商店要求,在取消防水量时参考其他建筑还是全部为商店考虑?规范是什么意思,没说明。我们这里要求按其他建筑去,一般都是15L/s,用DN100的消防主管,DN80的消防立管
你们哪里如何做的?


回复
asyoulike
2005年03月03日 10:32:36
21楼
如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,该如何设置消防栓系统的问题,16F回答已很明确,不再敖述。主要就第一个问题和大家交流交流。其实,这个问题在《建规》技术问答系列(八)已有明确答复。如下:

14 七层单元式住宅’六层塔式住宅和通廊式住宅,依《建规》第8.4.1条可不设消防给水系统。如底层设有自行车库或储装室(1.5m<层高<2.2m,建筑面积不计),其设计是否需要考虑消防给水系统?

答:关于七层单元式住宅,在底层设2.1m高自行车库或储装室时,是否设置室内消防给水系统的问题,按现行《建规》,由于底层辅助用房层高超过第1.0.3条注的规定,应设室内消防给水。对于七(一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,其总层数为7层)层单元式住宅,根据实际情况可放宽要求,不设室内消防给水。但对可能存放可燃物较多的情况,底层自行车库或储装室应采用耐火极限为1.50h的顶板,自行车库或储装室与楼梯间相通的两扇侧门应采用乙级防火门。

另外,对底层商业网点设有消防栓的住宅,其楼层也必须设置消防栓。这在《建规》技术问答系列(八)的第10条也有明确答复。

回复

相关推荐