这样的住宅楼如何考虑消火栓系统
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年02月25日 14:27:36
只看楼主

一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?各地区可能不一样呀,说说看吧

一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?

如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?
各地区可能不一样呀,说说看吧
cc38faf421f3f5af38a7.rar
107 KB
立即下载
wx8001
2005年02月25日 14:31:31
2楼
一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,可以不设吧!!!!!!!
如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶肯定要设啊!!!!!!!!!!!!
回复
gs2001
2005年02月25日 14:45:57
3楼
看了你的图纸 虽然一层贮藏室建筑已经按照户数做了相应间隔,但如果存放的是宜燃物品最好设置消火栓系统,一层贮藏室起火很容易蔓延到二层以上的住宅。尽管是6层住宅楼但还是要区别与普通住宅楼。当然增加投资业主肯定不同意,审图公司也不会强求设置。个人认为安全系数要加大。
回复
wx8001
2005年02月25日 14:57:05
4楼
可以说明中写 非可燃物品库房!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
ydh1981
2005年02月25日 15:04:12
5楼
可一位浙江的同行说这两种情况都不用设
他们认为这个楼是住宅楼,就应该按照《建规》8.4.1条四,只要不超过该规定的层数限制就可以。
可我们这里是把以上的两个楼按其他民用建筑考虑,消防水量也取15L/s
回复
wx8001
2005年02月25日 15:13:17
6楼
我们山东这边 低层有商业网点需要设 措施上写的很清楚啊
回复
wx8001
2005年02月25日 15:15:17
7楼
给排水技术措施上写的很清楚啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
gs2001
2005年02月25日 16:01:29
8楼
底层设有商业网点的单元式住宅必须设置消火栓系统。
全国民用建筑技术措施给排水上已经说得很明确,地方规范要遵守国家规范。

回复
d_chun
2005年02月25日 16:08:02
9楼
一。底层为储藏室,整体还是按住宅性质考虑,六层可以不设消火栓。
二。如果商业网点和住宅是连通的,属商住楼,体积超过5000立方米设消火栓系统。如果不连通,有各自独立的出口,商场部分体积超过5000立方米设消火栓系统,住宅部分可不设。商场部分体积不超过5000立方米则整幢建筑不设消火栓系统。
上海的民用建筑水灭火系统设计规程有如上说明和解释,给你参考参考。
回复
dgzdhx
2005年02月25日 16:24:29
10楼
消防设计规范第8.4.1条写的很清楚,看看就可以了。
根据你的叙述,我认为室内可不设。
回复
liuyuzhong922
2005年02月25日 16:36:38
11楼
“一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼”,按照《建规》住宅不设置消火栓,底层储藏室一般不设置消火栓。
“一、二层是商网,三到六层是单元式住宅”,一定不能按底层设有商业网点的住宅必须设置消火栓系统!应按“商住楼”设置,属公共建筑。按照《建规》全楼设置。
如果是底层设有商业网点的单元式住宅(六层),属住宅建筑,底层商业网点必须设置消火栓系统,住宅不设置消火栓。
有些网友没搞明白。
回复