现场安全检查表
yzsdd
yzsdd Lv.2
2008年04月16日 10:47:36
只看楼主

现场安全检查表 序号 项目 内容 合格 不合格 整改情况1 准备工作 01.工作班成中精神饱满,安全帽、报警表、防护服、劳保鞋穿戴规范。 02.工作票手续齐全,工作负责人对工作票各项内容清楚明了,认真履行工作许可手续后方可开始工作。 03.工作现场认真开好开工会,按工作票内容和要求,明确分工,认真交待并落实各项安全措施。 04.安全工器具必须合格、齐全,验电笔、安全带应在应验有效期内使用,验电时应逐相进行,使用合格的接地线,装设应接触良好。

现场安全检查表
序号 项目 内容 合格 不合格 整改情况
1 准备工作 01.工作班成中精神饱满,安全帽、报警表、防护服、劳保鞋穿戴规范。
05.登杆(塔)前应认真核对线路名称和杆号。
06.工作负责人监护到位,若现场条件复杂应增设专人监护。
2 检修工作 01.检查检修电力线路的开关、刀闸在断开位置;跌落保险器的保险管应摘下;并在开关或刀闸操作机构上悬挂"线路有人工作,禁止合闸!"的标示牌。
02.线路的验电应逐项进行。联络用的开关或刀闸检修时,应在其两侧验电。对同杆(塔)架设的多层电力线路进行验电时,先验下层,后验上层。
03.经验电确无电压后,应立即在工作地点两端挂接地线,凡由可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。
04.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂下层。应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线的程序与此相反。装拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒和戴绝缘手套,人体不得碰触接地线,临时接地棒在地面下深
05.在梯子上工作时,梯与地面的倾斜角600左右,工作人员必须在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作,并设专人监护,人在梯子上禁止移动梯子.
06.在杆(塔)上工作必须规范使用安全带和戴安全帽。
07.杆塔上人员使用的工具、材料应有绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留。
08.工作终结前,对检修设备环境进行全面检查,并认真开好收工会,确定无异常情况后即可终结,汇报送电。
3 安全工器具 01.安全带、脚扣外表检查周期为每月一次,拉力试验为每半年一次。
02.绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘靴试用周期为每6个月一次。
03.安全工器具应具备合格证,注明试验人与试验日期。
4 危险点控制 01.停电检修的线路如与另一带电线路相交叉或接近,其安全距离:10kV为1m,35kV为2.5m,110kV为3m,220 kV为4m,并设置遮栏或警示标牌。
02.停电检修的电路如在另一横带电线路的上面,检修线路的导线必须与带电线路的导线保持足够的安全距离,并有防止导、地线脱落、滑跑的后备保护措施。
03.在同杆架设的多回线路中,部分线路停电检修,工作人员对带电导线的最小距离为:110kV为0.7m,35kV为1m,110kV为2m,220kV为3m.
04.遇到5级以上的大风时,严禁在同杆(塔)多回路线路中进行部分线路停电检修工作.
检查人员 监督检查(分)站(章)
检查的意见和建议:

单位: 负责人签字:
年 月 日