请教:关于PLC的输入信号
qs5252
qs5252 Lv.2
2008年04月16日 10:35:56
只看楼主

我现在要从接触器取一开关量信号,接触器线圈得电与否信号进PLC,请问要如何处理,请高手指教.注明一下:接触器控制回路(线圈)为220VAC,PLC为24VDC输入如果要从接触器的辅助常开触点接进PLC取信号 要做如何处理能让PLC的输入信号稳定而且对PLC进行保护,请高手指教,感激不尽!

我现在要从接触器取一开关量信号,接触器线圈得电与否信号进PLC,请问要如何处理,请高手指教.
注明一下:接触器控制回路(线圈)为220VAC,PLC为24VDC输入如果要从接触器的辅助常开触点接进PLC取信号 要做如何处理能让PLC的输入信号稳定而且对PLC进行保护,请高手指教,感激不尽!
免费打赏
首席技术官
2008年04月16日 20:23:56
2楼
看你是什么品牌的PLC啦
有的PLC直接把此触点连到PLC 输入端与公共端上即可
有的pLC要先把24VDC+连到COM上,然后此触点连到输入端与24V-
回复
lnfd
2008年04月18日 14:54:17
3楼


直接取接触器辅助常开触点就行了,不存在对PLC进行保护保护问题,因为你只是取的接触器的干接点信号,然后接PLC的24VDC电压,与接触器线圈电压无关.
回复
ye_w
2008年04月18日 15:59:52
4楼
本身就是隔离的,完全可以不用管线圈电压和主触点电压。当然如果非要保护的话,可以增加熔断器等。
回复
qs5252
2008年04月22日 14:48:47
5楼
非常感谢各位的帮忙,问题已经解决,非常感谢
回复
fjnpnfwy
2008年05月02日 13:48:54
6楼
直接取接触器辅助常开触点就行了,不存在对PLC进行保护保护问题,因为你只是取的接触器的干接点信号,然后接PLC的24VDC电压,与接触器线圈电压无关.
正解!
回复