铝框木模 板 由于兼顾了铝模板和木模板的优势特点,在工程中应用 十分广泛,掌握其施 工工艺并做好现场控制,对提升混凝土工程质量至关重要。 本文基于
铝框木模 板 由于兼顾了铝模板和木模板的优势特点,在工程中应用 十分广泛,掌握其施 工工艺并做好现场控制,对提升混凝土工程质量至关重要。 本文基于 中建八局二公司创优工程 , 现场示例总结 铝框木模 板工艺要点,以供大家参考实施。
铝框木模板
施工 工 艺及 要点
施工工序:放线复核→墙体模板安装→梁模板安装→板模板安装→混凝土浇筑→模板拆除
楼板混凝土浇筑完毕后,对墙柱轴线、边线弹线检查,控制线允许偏差≤3mm。
铝木模板下口楼板标高核对
铝木模板定位复核
(1)在墙柱根部的纵筋上焊接好定位钢筋,防止柱铝框木模板在加固时跑位; 在墙柱内设置好同墙柱厚的水泥内撑条或钢筋内撑条,保证铝框木模板在加固后墙柱的截面尺寸。
定位钢筋焊接实例图
水泥内撑安放实例图
(2)按试拼装图纸编号依次拼装好墙柱铝框木模板,封闭墙铝框木模板之前,需在墙柱模紧固螺杆上预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇筑后能收回对拉螺杆。
墙柱铝框木模安装实例图
(3)为防止墙柱铝框木模板下口跑浆,墙体模板下设置角铝,浇混凝土前半天按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋封堵板底,避免造成“烂根”现象。
墙体模板下设角铝实例图
按试拼装图编号依次拼装好梁底模,梁侧模,梁顶角模及墙顶角模,梁底模与底模间,底模与侧模间的连接也采用螺栓连接,防止涨模。
安装完墙顶、梁顶角膜后,安装面板支撑梁,然后按试拼装图编号从角部开始,依次拼装标准板模,直至铝框木模板全部拼装完成。
(1)墙柱实测实量的校正墙柱铝框木模板加固完成后,挂线坠检查墙柱的垂直度,墙柱垂直度偏差应控制在5mm范围内。
墙柱垂直度检查
(2)顶板实测实量的校正 根据楼层标高,用红外线先检查梁底是否水平,再检查同一跨内顶板是否水平, 同一跨内顶板水平差应控制在5mm范围内。
顶板标高校正
(1)墙体模板拆除
当混凝土强度达到1.2Mpa,即可拆除墙体侧模。
墙体模板拆除
(2)顶板模板拆除
对于顶板模板,根据规范要求,板结构跨度≤2m的模板,混凝土强度达到 50%以上,即可拆除;跨度在2m<L≤8m时,强度达到75%以上方可拆除;跨度>8m时,强度达到100%才可以拆除。
顶板模板拆除
(3)支撑体系拆除
支撑杆的拆除应符合《混凝土工程施工质量验收规范》关于底模拆除时的混凝土强度要求后,才可拆除支撑立杆。