在精装修项目中,门的功能由于空间位置、性质的不同,门的声学、防火等功能也会不同,因此要根据门的不同功能,对门的尺寸、工艺做法、五金配置等进行深化设计。 本期分享以下两个方面的关于常见的门、门套的相关知识: 1)常见的门、门套的设计及安装要求 2)常见的门、门套的形式及做法
在精装修项目中,门的功能由于空间位置、性质的不同,门的声学、防火等功能也会不同,因此要根据门的不同功能,对门的尺寸、工艺做法、五金配置等进行深化设计。
本期分享以下两个方面的关于常见的门、门套的相关知识:
1)常见的门、门套的设计及安装要求
2)常见的门、门套的形式及做法
01
各类门设计及安装要求:
1、设计要点:
1)门的基层厚度一般需要 50mm 左右,所以在土建预留门洞时需要考虑基层的尺寸,比如无障碍门土建预留门洞宽度至少需要 900mm。
图纸示例△
2)特别对于疏散、防火、入户等部位的门,在土建预留时需要考虑基层尺度及最小尺度要求,以防装修完工后尺度不合格,造成返工。
3)公共建筑物用于疏散的房间门的宽度需要经过计算确定,一般由建筑师在建筑设计时,会根据规范要求或设计需求,在建筑图纸内明确门的净宽,一般不会低于 900mm。住宅入户门净宽度不低于 900mm。
4)门的位置、尺寸、开启方式应便于设施、设备及家具的布置和使用。
图纸示例△
5)卫生间、水泵房等有水房间的木门套及与墙体接触的侧面应采取防腐措施。门套下部的基层宜采用防水、防腐材料。门槛宽度不宜小于门套宽度,且门套线宜压在门槛上。
6)门五金应按照门的开启方式、门的防火、隔声、材质等要求,确定五金的配置,还要考虑门的安保要求。
酒店客房门立面(五金配置示意)△
疏散通道、楼梯间防火门立面(五金配置示意)△
木移门立面(五金配置示意)△
7)无障碍门的净宽度不低于 800mm,门内外留有直径不小于 1500mm 的回转空间。
2、安装要点:
1)在安装前须对门洞进行测量。测量时需要以铺完地面饰面材料后的净地面为测量基准,若地面施工未完成,要预留出地面装修材料的厚度。
2)门的安装应在墙体湿作业硬化后以及隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成后进行。若在湿作业前进行,应采取保护措施。
3)在厨房、卫生间、地下室等湿度比较大的房间,门套与地面禁止直接接触,需要留 2-3mm 空隙,然后打密封胶进行密封,以免门体受潮变形。
4)木门的五金安装前,需检查门扇与门框、扇与扇接缝高低差是否符合要求;门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合要求。
通常留缝限制如下:
门扇与上框限值:2mm;
门扇与侧框限值:2-3mm;
门扇与地面限值:4-7mm,卫生间可允许达到 8-12mm。
5)在门体五金件装完后,需检查门扇、门锁开关应灵活,无抖动现象,门吸安装应坚实牢固,不可松动;拉手安装应垂直无倾斜,合页安装牢固。如有不符合需及时调整相应位置。
02
常见的门、门套有哪些类型?
常见的门的类型有: 平开门、自由门、隐藏暗门、无框玻璃门、推拉门、折叠门、卷帘门、有特殊要求的门。
1、平开门
1)门套凸出墙面
由于土建结构墙体完成后直接在抹灰层进行涂料或墙纸的做法——需要门套线对门套木基层进行遮盖。
形式示例△
(平开门)门及门套平剖大样图△
(平开门)门及门套竖剖大样图△
2)门套与墙面平齐
形式示例△
(门套线与墙面平齐)门及门套平剖大样图△
(门套线与墙面平齐)门及门套竖剖大样图△
3)门、门套、墙面均平齐
一般门的位置会靠近门套里侧(按照开启方向内开),这种形式可以将门设置在靠近门套外侧的位置,使门、门套、墙面三者均处于平齐。
形式示例△
这种形式门套需要注意图中黑三角处的尺寸(20mm),一般该尺寸不要小于 15mm,以防门锁的锁舌在门开启过程划坏门套。
(暗门、门套、墙面均平齐)门及门套平剖大样图△
(暗门、门套、墙面均平齐)门及门套竖剖大样图△
2、自由门
形式示例△
形式示例△
(自由门-双扇)门及门套平剖大样图△
(自由门-双扇)门及门套竖剖大样图△
自由门立面(五金配置示意)△
3、隐藏暗门(消火栓、管井等暗门)、常开防火隐藏门
管井、消防箱、配电箱等需要进行隐藏,特别管井门需要设置双道门,内部门应按照建筑设计要求采用防火门。
形式示例△
形式示例△
形式示例△
管井暗门平剖大样图△
管井暗门竖剖大样图△
管井暗门立面(五金配置示例)△
构造做法示例△
管井石材暗门节点:
管井石材暗门横向剖面节点△
管井石材暗门横向剖面节点放大图△
管井石材暗门竖向剖面节点△
三维示意图△
施工注意点:
① 管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启;
② 如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门;
③ 暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
管井木质暗门节点:
管井木质暗门节点横剖及放大图△
施工注意点:
① 管井门木质暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;木质暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;
② 如管井防火门为双开门时,木质暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”;
③ 木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮;
④ 木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
⑤ 为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;
⑥ 根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
管井壁纸暗门节点:
管井壁纸暗门横剖节点及放大图△
施工注意点:
① 管井门壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;壁纸暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;
② 壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同;
③ 壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装 5mm 厚不锈钢收口,并突出壁纸面 3mm;
④ 如管井防火门为双开门时,壁纸暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”并同时安装 5mm 厚不锈钢收边;
⑤ 壁纸暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
⑥ 为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;
⑦ 根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
消火栓石材暗门节点:
消火栓石材暗门节点△
施工注意点:
① 消火栓石材暗门高度根据设计方案而定并保证暗门160°开启;
③ 砌筑墙体时预留洞口的宽度需>消防箱宽度 +300mm,洞口的深度需>消防箱厚度 +120mm;干挂石材装饰面厚度需根据现场确定,且必须保证石材完成面到消防栓的净深度 >275mm;
③ 暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,且图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸。
消火栓木质暗门节点:
消火栓木质暗门横剖面节点△
消火栓木质暗门横剖节点放大图△
施工注意点:
① 消火栓木质暗门高度根据设计方案而定并保证比消火栓高;木质暗门的宽度必须至少大于消防箱宽度 150mm,并保证暗门能160°开启为原则;
② 木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮;
③ 木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
④ 为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;
⑤ 根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。
消火栓壁纸暗门节点△
① 消火栓壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证比消火栓高;壁纸暗门的宽度必须至少大于消防箱宽度 150mm,并保证暗门能160°开启为原则;
② 壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成“口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同;
③ 壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装 5mm 厚不锈钢收口,并突出壁纸面 3mm;
④ 木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;
⑤ 为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上。
4、无框玻璃门
a)平开门
形式示例△
玻璃门立面(五金配置示意)△
2)推拉门
形式示例△
3)折叠门
形式示例△
5、推拉门
以下以一个隐藏式推拉门做法为例,由于需要隐藏,所以墙体不会采用砌块墙体,通常采用钢架墙体或轻钢龙骨墙体。
形式示例△
(木移门)门及门套平剖大样图△
(木移门)门及门套竖剖大样图△
6、折叠门
折叠门打开后可以通过门的折叠实现开启尺寸的最大化,通过不同的滑轨设置可以实现多种折叠方式。
形式示例△
一般酒店的宴会厅,会设置折叠隔断对空间进行分割,侧面会设置藏板间,隔断推开后推入藏板间隐藏。
形式示例△
藏板间实例△
藏板间实例△
构造做法示例△
对于这种折叠隔断通常会由专业的供应商进行深化制作,但是一般对于隔断位置天花上部的封堵要格外注意,必须对天花顶部封闭到结构顶部,而且要做好隔声处理。
构造做法示例△
8、卷帘门
与精装修关联比较大的属于防火卷帘:
形式示例△
防火卷帘组成示例△
防火卷帘与精装的关联一个是双轨卷帘底部的封堵,其次是卷帘导轨的隐藏。
构造做法示例△
9、有特殊要求的门
1)隔声要求
门是隔声较薄弱环节,有效的隔声措施:封闭;构件的密度(通俗就是比较重);有效吸收声音能量。
隔声要求高的门必须做好封闭——采用隔声条,加多企口数量,增加门的密度与厚度(尽量采用实心木门),必要时做软包、穿孔。
一般客房门的传声等级需要STC35,机房(发电机、冷冻机房、锅炉房等噪音大)门的传声等级需要达到STC48。
形式示例△
单扇门企口大样与双扇门企口大样—
等级STC35隔声门的构造做法示例△
对于剧院、音乐厅等隔声要求高的建筑,需由专业隔声门厂家深化制作,通常企口会达到2-3层,门厚会达到 100mm 以上,还要设置专门的声闸空间。
形式示例△
音乐厅隔声门2层企口(厚度 110mm)示例△
音乐厅隔声门的做法示例△
2)防火要求
木质、钢制、钢木等形式防火门△
设备房防火门立面(五金配置示例)△
位于精装区域的防火门需要采用饰面精装防火门以及进行收口处理。
形式示例△
双扇防火门与精装收口做法示例△
图文部分源“dop设计”