除雾器是脱硫吸收塔重要部件之一,其作用是去除烟气被洗涤后携带的水滴及石膏颗粒,饱和水气去除率>75%,是吸收塔液位平衡的守护神,其结构有平板式、管式、屋脊式,安装中有单一安装,为了提高除雾效率,也有混合式安装,实际运行中,往往由于浆液品质差、运行中不及时冲洗,或冲洗方式不合理,造成除雾器堵塞,烟囱出来很多白色雨点,就是人们常说的石膏雨,小编现场调整中遇到,有的电厂由于除雾器堵塞严重,系统阻力太大,甚至把除雾器整体拆除,给下游设备造成巨大的运行负担。

除雾器堵塞的原因分析及预防如下:

一、吸收塔浆液密度太高

    浆液密度太高,石膏晶体生长太快,来不及充分氧化,晶体太小,造成石膏脱水困难,水份偏大,不仅如此,浆液循环泵电流升高,烟气洗涤后携带的石膏颗粒增加,除雾器容易堵塞。

二、吸收塔浆液PH值

     为了提高脱硫效率,有的电厂PH值调的太高,甚至高达6.8,尤其高硫煤时,这样的浆液,不仅降低了浆液品质,加之密度太高,除雾器极容易结垢堵塞。

三、浆液循环泵喷淋支管堵塞

     喷淋支管或喷嘴堵塞,烟气不能得到全面、充分的洗涤。可以从浆液循环泵出口压力及电流综合分析判断,这也是每次大修时必查项,堵塞的原因很多,胶皮、防腐脱落物、浆液太多杂质等,尤其采用变频的浆液循环泵,频率过低,极容易堵塞支管及喷嘴。经验提醒,频率宜在42-50Hz运行(有时间为你讲解浆液循环泵变频的利与弊)。

四、除雾器冲洗门故障

1、内漏

     冲洗门内漏,吸收塔液位异常升高,尤其除雾器冲洗水泵是工频泵时更难控制液位,由于内漏,冲洗压力降低,冲洗效果大打折扣,正常压力0.18-0.22MPa。判断内漏方法:听音棒放在冲洗门上会有过流声,手摸温度低。

2、卡涩打不开

    冲洗门一般由气缸或电动头驱动,发现故障,尽快联系维护处理,否则,对应除雾器部位得不到及时冲洗,极容易堵塞,而不是挂了禁操就了事。

五、除雾器冲洗程序错误

    很多单位除雾器冲洗程序有误,当打开第一个冲洗门冲洗时,冲洗时间到,联锁关闭第一个冲洗门,关闭信号到位后,第二个冲洗门才联锁打开,如此弊端有二:其一,冲洗瞬间压力大,尤其工频泵,瞬间压力甚至0.5MPa,塔内部除雾器冲洗管道一般是PVC管件,极容易受冲洗脱开;其二,塔外管道振动大。优化冲洗方法:

1、改工频泵为变频泵运行,设定冲洗压力

2、冲洗程序优化,第一个冲洗门打开冲洗时间到,暂不关闭,第二个冲洗门联锁打开,待第二个冲洗门开到位后,第一个冲洗门再联锁关闭,如此,就有效克服了以上两个弊端,冰洗效果大大提升。

 